边干边学
我这些年做过一些FX2N/1N/1S的相关编程,
之前也从许多工控网朋友获得到很多宝贵经验.受益很大
初学者做项目有什么疑惑可以在此留言,
如果我懂的,我会抽出时间尽快答复的.
多多交流自动化知识,一起提高技术,
caokang427141
巴实
楼主真是活雷锋!你定会有好报的。
to caokang427141 :
显示直线运动长度有光栅尺、磁栅、丝杆螺母或齿轮齿条或尼龙滚轮加编码器、直线编码器、光电码盘等等很多种,
具体用什么方案要看你客户的设备的机械结构和精度要求了。
张小平
TO 张小平
用绝对编码器GBIN是读取普通点的,你的输入点滤波时间需要调整,REFF和D8020,
因为你的0位置接通时间可能短于“扫描周期+滤波时间”。
需要增量型编码器测量速度(单一方向)的话只要把A相(或者B相)接入X0就可以,Z相一般用于校准零点。
注意一点:FX2N脉冲计数不宜高于15K
老师,我是不是可以在GBIN K3X010 D180 之前写入“REF X0 K12”,这样效果会好吗?
robotH
fengguosheng
请问楼主三菱usb转接线与TP200文本显示器通信线的制作方法?请多多指教?
liouchao557
因为你的0位置接通时间可能短于“扫描周期+滤波时间”。 需要增量型编码器测量速度(单一方向)的话只要把A相(或者B相)接入X0就可以,Z相一般用于校准零点。
我用的是OMRON E6C2-CWZ6C
TO 张小平:
FX2N的相位差计数是1倍频,A相或B相的脉冲读数和AB相位差脉冲读数相同。
区别是单相高速计数能力是相位差的2倍频率。
TO liouchao557 :
加减可以用INC和DEC呀,假设按住设置每1秒变化0.1秒。
TO robotH :
使用FOR指令时,不宜提前结束循环,
如果要求只是运行前面几次的数据,
应该做个M标志,把当前数据传送出去,后面只是运行空循环。
如果一定需要提前结束循环体,最好把循环体放于CALLP 子程序内。
TO fengguosheng :
USB转换线不需要自己焊做,买一条现成的RS232/USB2.0转换线即可。
通信线在TP200说明书上有详细的接线图。
jiaofengxue
楼主是个热心人,我现在遇到一个问题,双重线圈怎样编程,如
1、红灯以1秒ON,1秒OFF,闪烁5次后;
2、绿灯亮10秒;黄灯以2秒ON,2秒OFF闪烁10次后;
3、红灯以2秒ON,2秒OFF闪烁10次;绿灯亮1秒后,
重复1---3步骤,这个我想了好久,没有编出一个好的程序,
沈健健
thatis19
楼主:你好 怎样将GX-Developer软件上的梯形图复制到论坛上来,因为我有一个梯形图问题想请教一下, 但是没有复制成功
按照我这种方式,下次循环,不会接续上次未完成的次数的。
每次都设定次数循环。