发表于《DELTA-台达》 台达ASDA伺服点动控制问题
点击:
381
| 回复:
1
Stone M
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:72帖 | 567回
年度积分:0
历史总积分:1122
注册:2006年4月26日
发表于:2009-01-21 15:47:26
楼主
各位大虾:我的台达ASDA伺服DI4(8脚),DI5(33脚),用作正反向点动,对应参数P2-13,P2-14设置为137(正向点动),138(反向点动).P4-05(寸动速度)设为500.这时正反向点动没动作,要使正反向动作是不是还要加Servo On?请赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ddtm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2007年1月05日
发表于:2009-02-10 23:16:39
1楼
回答是肯定的。短接一下SON再试一下。