第三讲  艾默生变频器的维修经验谈

 

 在维修艾默生系列变频器前,一定要对故障代码有所了解,不然就无从下手。本人收集整理这些资料,就是为了和大家一起分享,希望能帮助到大家日后的工作。

 故障代码     故障类型      故障代码      故障类型
  POFF            输入欠压       E008             输入缺相
  E001            加速过流        E009             输出缺相
  E002            减速过流        E010              模块保护
  E003            恒速过流        E011               逆变过热
  E004            加速过压        E012               整流过热
  E005            减速过压         E016              读写故障
  E006            恒速过压        E018              接触器未吸合
  E007     控制电源过压       E019             电流检测电路故障


1、电流检测故障 (如报E019,E001):


(1)控制板Q1(15050026)坏。


(2)7840坏:在变频器通电时,用直流档,黑接5脚,红分别接6,7,8脚,值为2.5,2.5,5为正常,否则7840坏。


(3)小板坏:在变频器通电时,用直流档,黑接7840的5脚,红分别接小板的脚从左到右应为2.5,2.5,2.5,3.4 1.5 ,0,1.6。

   如值不   对,小板坏:此时可更换小板坏中的三个小IC(39030024 LMV393),如还不好,更换小板。

 



  2、显示POFF:

    驱动板上电POFF,测CVD电压正常应为2.6-2.7,如测得1.9,可能R51,R52,C36,C37,排线中的某一个坏,

    其中的电解电容坏的最多。只在带电机运行时报POFF,驱动板变压器也有可能坏。

 

3、缓冲电阻坏:

缓冲电阻和滤波大电容是成对的。如果其一坏,另一个很可能也坏。缓冲电阻坏也有可能是继电器不吸合(继电器坏或控制板坏,或与二者相连的电路上元件坏)引起。单相输入(220V)的变频器,

特别要注意:如果无显示或炸机,很可能是用户接入了三相电(380V)引起的(可察控制板的故障记录:母线电压是否由310变为了540)。此时不断IPM的整流桥已坏,滤波大电容也坏(或炸裂或顶面凸起变硬)。如果只更换IPM后就上电,会听到“啪,啪”的响声(电容内的声音),应立即掉电,否则IPM的整流桥又会坏。发现一个大电容坏,最好都换新的。因电容是易坏易老化的器件。

 

  4、显示不稳:

先有显示,然后没有,风扇停下,电压只有12,此种现象一般是U1厚膜坏。 报故障E015:通电指示灯亮,键盘不亮,拨了风扇就好--风扇短路


  5、不制动:

       01180099,01180100,01180113,01180114 的制动管不在IPM内部,变频器炸机和不显示很可能就是在变频器停机制动时引起的,所以更换IPM后,一定要检测制动电路的好坏:制动光耦,制动管(MOS管不好测,可测其串联的续流二极管,正常应为0.37左右),门极电阻(也就是MOS管的门极电阻,正常应为100欧姆)。修好上电后,TD900 F093改为150,报E007,红接P(+),黑接PB,如电压在17-30跳动,制动正常。TD3200 F133=150 直流电压 270-350V 制动起作用。




陈希颖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2009-05-19 20:06:20
61楼

求助:EV20004T220G 220KW 变频器上电正常,启动即报E010,同时电源板亮起一只LED指示灯,故障原因及处理方法。谢谢

zhoujsyh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年2月19日
发表于:2009-05-30 11:43:00
62楼

有TD1000的主板(cpu) 誰要请联系QQ 714906552

liqiuan888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2009年4月19日
发表于:2009-06-19 16:15:10
63楼

请问楼主EV2000  22KW用的整流桥是什么型号的啊?

张学

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:67帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:567
  • 注册:2004年5月08日
发表于:2009-06-20 15:26:27
64楼

EV2000,面板不显示,现确认是主板问题,换了一张主板用了不到1个月又不显示了,请教是什么原因。楼主留个联系方式,交流方便的多。

云烟aaa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2009-06-20 23:33:14
65楼
最具性价比--三晶SAJ高品质变频器www.sajbp.com诚招优质代理商

上邪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 39回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:186
  • 注册:2008年7月13日
发表于:2009-06-23 10:42:36
66楼
请教下楼主,我这儿有台45KW的EV2000,带负载时面板显示电流值在四五十和一百多不停的跳,不一会儿便会报过载。之后带了个小电机试电流也不乱跳,一直比较稳定的。原来的负载肯定是好的,是什么问题造成的啊?谢谢!

单调的猪

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2009-06-29 10:16:29
67楼
请问楼主TD2000的机器如何屏蔽E008故障,我们维修用的是单相380V电源

aoxiangsd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年6月25日
发表于:2009-07-06 16:08:38
68楼
楼主你太棒了,支持你

wwenyong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2005年8月06日
发表于:2009-07-20 22:42:57
69楼

请问: Unidrive 中的控制端子的0 v 端口如3号端对地线间有9v(DC)的电压值,该现象是否正常?多谢。

平凡的世界1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2007年11月05日
发表于:2009-07-22 20:54:56
70楼
楼主你太棒了,支持你

蓝海华腾

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-07-23 10:46:25
71楼
引用wwenyong 的回复内容:

请问: Unidrive 中的控制端子的0 v 端口如3号端对地线间有9v(DC)的电压值,该现象是否正常?多谢。



如果不影响变频器正常工作,可以用的/

XHWCYZY

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2007年5月24日
发表于:2009-08-03 09:56:24
72楼
E010故障也可能是电机线圈接地引起的,我上次就碰到过,当时一台TD-3000 160KW变频器一运行就报E010,谁明书上说是模块坏了,也就没多大考虑,就确定变频器坏了,等到明天过来,换了变频器后一运行还是报E010,就发现上当了,再检查电机发现电机已搭外壳了。

db5887

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2009年7月17日
发表于:2009-08-03 20:44:31
73楼
不错,不错好东西,俺也收藏了

yangwen8228

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2006年4月14日
发表于:2009-08-19 16:55:28
74楼
要购买艾默生变频器配件请和我联系,价格最低。13482333395

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2009-08-19 17:15:01
75楼

好东西,收藏了                                      

yaoxiang09

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2009年7月03日
发表于:2009-08-24 09:40:03
76楼
EV1000-在变频器通电时,用直流档,黑接5脚,红分别接6,7,8脚,值为3.6,1.2,5为正常,是否7840坏?

yaoxiang09

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2009年7月03日
发表于:2009-08-25 10:56:59
77楼

现在7840那边电压都正常?还是报E019 ???

WYG58917870

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-08-26 18:27:12
78楼

很好!我要收藏起来!

心儿冰冰凉~~

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年3月01日
发表于:2009-09-01 10:58:28
79楼

心儿冰冰凉~~

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年3月01日
发表于:2009-09-01 11:05:12
80楼
我有一台TD3000-5.5的艾默生变频器,运行中忽然显示全无,再次上电后同样显示全无。面板无信息,数控系统也无报警显示,请教各位,问题出在哪里?谢谢~~