第三讲 艾默生变频器的维修经验谈
在维修艾默生系列变频器前,一定要对故障代码有所了解,不然就无从下手。本人收集整理这些资料,就是为了和大家一起分享,希望能帮助到大家日后的工作。
故障代码 故障类型 故障代码 故障类型
POFF 输入欠压 E008 输入缺相
E001 加速过流 E009 输出缺相
E002 减速过流 E010 模块保护
E003 恒速过流 E011 逆变过热
E004 加速过压 E012 整流过热
E005 减速过压 E016 读写故障
E006 恒速过压 E018 接触器未吸合
E007 控制电源过压 E019 电流检测电路故障
1、电流检测故障 (如报E019,E001):
(1)控制板Q1(15050026)坏。
(2)7840坏:在变频器通电时,用直流档,黑接5脚,红分别接6,7,8脚,值为2.5,2.5,5为正常,否则7840坏。
(3)小板坏:在变频器通电时,用直流档,黑接7840的5脚,红分别接小板的脚从左到右应为2.5,2.5,2.5,3.4 1.5 ,0,1.6。
如值不 对,小板坏:此时可更换小板坏中的三个小IC(39030024 LMV393),如还不好,更换小板。
2、显示POFF:
驱动板上电POFF,测CVD电压正常应为2.6-2.7,如测得1.9,可能R51,R52,C36,C37,排线中的某一个坏,
其中的电解电容坏的最多。只在带电机运行时报POFF,驱动板变压器也有可能坏。
3、缓冲电阻坏:
缓冲电阻和滤波大电容是成对的。如果其一坏,另一个很可能也坏。缓冲电阻坏也有可能是继电器不吸合(继电器坏或控制板坏,或与二者相连的电路上元件坏)引起。单相输入(220V)的变频器,
特别要注意:如果无显示或炸机,很可能是用户接入了三相电(380V)引起的(可察控制板的故障记录:母线电压是否由310变为了540)。此时不断IPM的整流桥已坏,滤波大电容也坏(或炸裂或顶面凸起变硬)。如果只更换IPM后就上电,会听到“啪,啪”的响声(电容内的声音),应立即掉电,否则IPM的整流桥又会坏。发现一个大电容坏,最好都换新的。因电容是易坏易老化的器件。
4、显示不稳:
先有显示,然后没有,风扇停下,电压只有12,此种现象一般是U1厚膜坏。 报故障E015:通电指示灯亮,键盘不亮,拨了风扇就好--风扇短路
5、不制动:
01180099,01180100,01180113,01180114 的制动管不在IPM内部,变频器炸机和不显示很可能就是在变频器停机制动时引起的,所以更换IPM后,一定要检测制动电路的好坏:制动光耦,制动管(MOS管不好测,可测其串联的续流二极管,正常应为0.37左右),门极电阻(也就是MOS管的门极电阻,正常应为100欧姆)。修好上电后,TD900 F093改为150,报E007,红接P(+),黑接PB,如电压在17-30跳动,制动正常。TD3200 F133=150 直流电压 270-350V 制动起作用。
EV2000控制板故障处理:
上电POFF:测U1的76,77脚或C19,C18的电压正常为1.6V,如正常,DSP坏;如电压低(如3.8V,0.5v),U19,U20坏。
无显示:测3.3V Q10的3脚与GND电阻小,正常0.6K.DSP坏。 无显示:测U24的8脚只有1.5V,正常为2.5V.测L3不通,L3坏。否则DSP坏。
无显示:测U17-LM324的4和11脚(+-15V)短路 .上电摸LM324,发现U17和U18有点热,拆下后不短路了。U17和U18坏。
无显示:5V短路。U6坏。显示E004: 测U1的76,77脚或C19,C18的电压为3.8V. 正常为1.6V, U19,U20坏。
一按运行炸机:U5,U9坏。 VRF无10V: U42,C107,C108坏。
报E010:上工装测试U-灯常亮:U9坏。 BRAKE灯常亮,继电器K1响(即故障继电器吸合): U6坏。
报E019: 分别测IU,IV,IW对应的IC U19,U20,U21的第8脚电 压为0.34,0.40,6.46。故U21坏。
EV2000上电键盘4个8加5个灯闪亮:控制板U8坏。
EV1000小体积控制板03025856:无显示:测CN3的6脚(SPISIMO-OUT)电压为0V, 正常为5V.此脚对应U4的16脚,4脚对DSP的21脚,正常为3.3V,实测为0V。故U1-DSP坏。 EV1000大小体积控制板频率无法下调(50HZ不变):L8虚焊或碰坏。
TD900小体积频率调不到50HZ,只有49.80左右,控制板D10基准飘移,即5.1V稳压管不良
TD1000小体积控制板03023847:报E001:U7坏。
TD3000控制板:上电后操作方式改变:在更改操作方式时有时出现E016,U13EEPROM 坏。
TD3200控制板:更改机型号时出现POFF,恢复出厂参数时报E028:生产老化前送修,DSP的93脚RS1信号经R19,U11变为RSEEPROM信号到U4,用表量R19不通,手拔R19裂开(表面一点也看不出来),即EEPROM不能复位。
所有控制板写软件:
(1)不上电(出现110):(A )短路 。( B) 晶振不起振(正常上电测电压:电源3.3V,频率输出端1.6V,如电压不对,晶振坏)。
(2)写不进软件(出现113,114):一般是DSP坏。