请教刘老师关于GALIL卡 点击:356 | 回复:2



carfield21

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2008年9月10日
发表于:2008-11-13 19:41:23
楼主

刘老师,我买了块DMC1842卡,现在想用手柄来控制电机,可是1842卡没有模拟量输入串口,厂家说要买个拓展接口要2000多块钱,我想问下,如果我在上位机VC编程中,通过数据采集卡数模转换,让电脑来获得模拟量信号,然后通过程序把模拟量转化为速度命令后发给控制卡,这样做和 用拓展口比起来,是不是动态性能要差些?另外,1842卡上没有数字量输入串口的吧?




ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-11-14 10:09:12
1楼
看来刘老师不在啊,没有看到,帮你顶

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2008-11-14 17:49:28
2楼

所谓“数字量输入串口”是什么东西?

通常动态性能也差不了多少。这样做的真正风险是PC的操作系统,在多任务的时候,时间不是很有保证。不过通常没有问题。