海为PLC——在继电器检测设备上的应用
一、继电器检测设备控制要求
1、需要同时检测10个继电器
2、每个继电器需要测试8个触点,共80个触点
3、每次检测需要300个周期,控制输出12ms ON / 88ms OFF的脉冲为一个周期
4需要将检测结果保存在PLC中,要求停电保持,共需要保存80个触点x300个周期合计24000个状态,如果将结果保存在寄存器中则最少需要1520个停电保持寄存器
5、每次检测结束,上位机将结果读出,根据继电器8个触点的吸合情况判断该继电器是否合格
二、该设备对控制系统的要求及海为相应的特点
1、运行速度快:要求程序扫描周期在1.5ms内,海为PLC由于运行速度快,指令集丰富,程序非常精简,实际运行扫描周期为1~1.1ms
2、要有大范围的数据停电保持区:海为PLC的停电保持区可以任意设定,允许将所有数据区都设为停电保持,数据程序无须后备电池保护,永不丢失。不需要用任何指令就可以实现该功能
3、具有ms级控制能力:海为PLC提供一个独有的16us精度系统时间,SV49-SV50为系统时间(单位16us), 系统自动循环计数, 当计数到最大值2147483647时归0不断循环计数。利用该系统时间可以方便实现ms级控制,误差仅一个扫描周期
三、初始化脉冲数据
由于要控制输出12ms ON / 88ms OFF的脉冲,转换为16us时间单位如下:
12ms = 12000us = 750(16us),存放放在V2000-V2001中
88ms = 88000us = 5500(16us),存放放在V2002-V2003中
建立一个名称为“时间间隔初始值”的初始寄存器值表,将ON时间设定为750和OFF时间设定为5500(当然也可以不建立该表而选择在程序中初始化V2000-V2001及 V2002-V2003的值),如下图:
四、实现程序如下:
本程序扫描周期1~1.1ms,1如下图:



Sisiapple

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2008年7月03日
发表于:2008-12-04 15:44:10
21楼
海为的国产货要顶哦!

mengshujin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:802
  • 注册:2003年4月22日
发表于:2008-12-21 15:18:29
22楼

不错!但程序有点看不懂。

 

guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-12-21 17:25:30
23楼
下次用PLC,有机会就选国产的啊

chdy163158

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2008-12-25 11:27:55
24楼

海为的PLC功能确实很强的,编程软件也很强的,我用了几天,就学会了,但是还不精通,这个程序我打开过,还不错。

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2008-12-27 14:34:40
25楼

海为PLC功能是越来越强了,大家以后再选PLC时,还是选海为吧。不知道价格如何。

dihao1200

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2010年7月19日
发表于:2010-08-13 14:10:15
26楼

我司一级代理海为plc,价格上及其有优势,现货,售后服务好,如有需要,欢迎来电询价!

厦门市狄豪自动化设备有限公司(龙岩办)   电话:0597-2999707,15959702104.  qq:1584576951

 

李财宏你好

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 420回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:3934
  • 注册:2008年10月27日
发表于:2010-08-15 15:22:06
27楼
引用LIUXD6909 的回复内容:

海为PLC功能是越来越强了,大家以后再选PLC时,还是选海为吧。




HZ2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2014年10月01日
发表于:2014-10-07 17:34:33
28楼

海为的的确不错,我公司刚刚也在用这个国产PLC,还不完全理解呢,

HZ2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2014年10月01日
发表于:2014-10-07 17:35:03
29楼

写的不错但是作为一名出学者,还是有许多地方看不明白.

HZ2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2014年10月01日
发表于:2014-10-07 17:35:44
30楼

东西不错!有机会一定用用看.

HZ2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2014年10月01日
发表于:2014-10-07 17:36:40
31楼

没有使用过,但看程序写的还可以,不知性能是否稳定?

HZ2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2014年10月01日
发表于:2014-10-07 17:37:11
32楼

海为的PLC功能确实很强的,编程软件也很强的,我用了几天,就学会了,但是还不精通,这个程序我打开过,还不错。

Max2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2015年5月20日
发表于:2016-07-03 15:36:58
33楼

这个贴子写得很仔细 呵呵 类似的项目直接可以参考了

吹波Kill

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2015年1月21日
发表于:2016-07-05 09:03:47
34楼

海为的国产货要顶哦!软件超好用


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页