关于三垦MF系列ERR错误的问题 点击:325 | 回复:2



工控毛毛

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2008年2月25日
发表于:2008-07-28 17:25:08
楼主
有台三垦MF系列7.5KW的变频器,一进菜单显示d0,但是不论按什么键都显示ERR,请教高手!!!在线等待!!!!



精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2008-07-28 22:28:09
1楼
初始化一下应该就可以

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2008-07-30 17:14:02
2楼
山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!

  变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26

       15KW-28 22KW-30 30KW-31

       45KW-33 75KW-35 110KW-37

       其它功率类推!