变频器高级维修知识及维修方法(二) 点击:278 | 回复:2



zz1986

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年5月12日
发表于:2008-07-22 14:39:31
楼主

变频器高级维修知识及维修方法(二)

变频器高级维修知识及维修方法

〖例 4〗三肯SVF303,显示“5”,说明书中“5”表示直流过压。电压值是由直流母线取样后(530V左右的直流)通过分压后再由光耦进行隔离,当电压超过一定阀值时,光耦动作,给处理器一个高电平。过压报警,我们可以看一下电阻是否变值,光耦是否有短路现象等。

由以上的事例当中不难看出,变频器的报警提示对处理问题有多么重要,提示你正确的处理问题的方向。

类比检查法:此法可以是自身相同回路的类比,也可以是故障板与已知好板的类比。这可以帮助维修者快速缩小检查范围。

〖例 1〗 三垦MF15千瓦变频器损坏,送回来修理,用户说不清具体情况。首先用万用表测量输入端R、S、T,除R、T之间有一定的阻值以外其他端子相互之间电阻无穷大,输入端子R,S,T分别对整流桥的正极或负极之间是二极管特性。为什么R、T之间与其他两组不一样哪?原来R、T断子内部有控制电源变压器,所以有一定的阻值。以上可以看出输入部分没问题。同样用万用表去检查U、V、W之间阻值,三相平衡。接下去检查输出各相对直流正负极的二极管特性时发现U对正极正反都不通,怀疑U相IGBT有问题,拆下来检查果然是IGBT坏了。驱动电路中上桥臂控制电路三组特性一致,下桥臂控制电路三组特性一致,采用对比方法检查发现Q1损坏。更换后,触发脚阻值各组一致,上电确认PWM波形正确。重新组装,上电测试修复。




敬礼

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2008-07-23 17:38:55
1楼

路过!顶一下!是三垦专家吗?

xiaosan1218

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2007年11月19日
发表于:2008-08-27 23:42:32
2楼

你好,请问一下,故障显示OCN是代表什么意思?望赐教,谢谢!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师