MIAO78
现我司的S7-400的SM421,422这段时间经常出现问题,问题奇怪的很,
SM421的问题是:输入信号的指示灯可以随着输入信号的通断而亮灭,但是软件
监控上输入信号一直是通的,到底是什么问题呢?
SM422的问题是输出指示灯指示有输出,但是实际上没有输出,又是什么原因呢?
Siemens的模块质量如此的差么????
同一个系统已经换了好几个模块了,不知道还会不会出现?郁闷中
1知0.5解
有的模块会出现坏点的情况,以前我们这就一批货出现不少I/O坏点,很烦人的
千山独步
一般很少出现这种情况的,如果确定外部电压正常的话,找个备用点代替吧.
荷戟独行
SM421的问题是:输入信号的指示灯可以随着输入信号的通断而亮灭,但是软件 监控上输入信号一直是通的,到底是什么问题呢?
有可能是监控设备和PLC间通讯速度比较慢,没来得及刷新状态。
楼上你说的那种情况基本可以排除的,因为我是一个阀的开关
位置信号,现在软件监控的话,阀开的信号和阀关的信号都有,外部的
原因已经排除了,应该PLC内部电路出现问题了!
junwei0318
会不会是输出线路有问题,有电压串进去了
无聊3452
输入模块和输出模块频繁的坏,都是因为外围电路的问题么?
24V开关电源都一直正常啊!外围电路从那里查起呢
我本布衣
只坏一个点就更换整个模块啊, 可以把这个坏点甩了不用.
问题是模块非常的不稳定,时好时坏,出现问题的点也越来越多,
不是固定的一个点,所以只有换整个块,跟8楼描述的情况一模一样,
看来SIEMENS的模块是不是有这样的通病啊?
笑看风起云涌
LZ检查一下你的外围电路的接地电压
你的现象应该是某部分未接地而导致了接地端有电压所致
模块本身应该没有问题
 ;;
宇涵
模块应该不会有问题,估计你的技术还不到家
LZ
我还是建议你检查一下你的外围的0
我感觉你描述的现象应该是模块各信号间0V电压不同引起的
 ;
坐拥潮起潮落
关注中
我公司坏过一个322的模块的一个输出点
这毛病不好查
它并不是一直没有输出
而是偶尔发生一次
不知道LZ的坏点是一直坏还是时有时无?
18楼的,我们的情况也是不稳定,我们只要一次出现这样的问题就得更换点或是模块,才能确保
生产中不出问题