io扩展模块,新增的io点如何表识? 点击:457 | 回复:1



多此一举

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2005年4月28日
发表于:2008-04-05 21:20:06
楼主
LG 的PLC,120s,加了一个io扩展模块,这些在扩展模块上的io点如何表示啊?



多此一举

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2005年4月28日
发表于:2008-04-05 21:31:41
1楼

 

自己在这个论坛里翻了十几页,终于找到答案了,我把答案贴出来,帮助有需要的人省点事

P0000--P000F,16位一个字,
那主单元输入主要是4个字,从P0000-P003F
输出主要是4个字,从P0040-P007F
第一扩展单元入 P0080-P008F
出 P0090-P009F
第二扩展单元入 P0100-P010F
出 P0110-P011F
第三扩展单元入 P0120-P012F
出 P0130-P013F