关于 屏蔽层的单点接地问题! 点击:2344 | 回复:12



caoqitao2007

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年4月10日
发表于:2008-03-30 16:58:00
楼主
  请问屏蔽层怎么样接地是单点接地?怎么样接地是双点接地?
  请各位大哥指点!



他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2008-03-30 17:48:00
1楼
期待中

imgg

  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2008-03-30 18:11:00
2楼
单点接地指在一处接地,即只在屏蔽电缆的一端把屏蔽层接地.
双点接地和多点接地指在别处也把同一屏蔽层或连在一起的屏蔽层接地.

小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:413帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2008-03-30 19:47:00
3楼
同一楼上的观点,单点接地还有在何处接地的问题。

随心缘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2005年1月02日
发表于:2008-03-30 20:20:00
4楼
屏蔽线一般要求都是单点接地,要是接地点电位不一样的话,两点接地,反而不好.

小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:413帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2008-03-30 20:47:00
5楼
添一句:对于双层屏蔽线是不是一层单端接地,另一层双端接地。

caoqitao2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年4月10日
发表于:2008-03-31 11:46:00
6楼
奥!  我知道了,意思是对一根屏蔽线来说只要一端接地,另一端悬空不接就是单点接地了啊!
谢谢各位的指点!

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2008-03-31 12:10:00
7楼
只有屏蔽层之间有绝缘隔离的这样一种结构,才能称为双层屏蔽。
    按照规范,双屏蔽的电缆其最外层屏蔽层应两端接地,最内层屏蔽层则一端接地。
    有强电干扰的场所,宜用钢带(或)钢丝铠装型复合屏蔽电缆,并按上述要求正确接地! 参见:http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=248837

冬天来了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1809回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:15019
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2008-12-10 10:30:26
8楼

原来是这样                                  

踏沙行

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 927回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1424
  • 注册:2007年1月04日
发表于:2008-12-10 14:27:53
9楼
请注意:两层屏蔽应是相互绝缘隔离型屏蔽!如没有彼此绝缘仍应视为单层屏蔽!

  最外层屏蔽两端接地是由于引入的电位差而感应出电流,因此产生降低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉没有外屏蔽层时所感应的电压;
  而最内层屏蔽一端接地,由于没有电位差,仅用于一般防静电感应。下面的规范是最好的佐证!
《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》——3.6.8 控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:
  (1)计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。
  (2)除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜
  采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。
  双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。
(3)两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。
  《GB50057-2000建筑物防雷设计规范》——第6.3.1条规定:……当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。


其原理是:1.单层屏蔽一端接地,不形成电位差,一般用于防静电感应。2.双层屏蔽,最外层屏蔽两端接地,内层屏蔽一端等电位接地。此时,外层屏蔽由于电位差而感应出电流,因此产生降低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉没有外屏蔽层时所感应的电压。


如果是防止静电干扰,必须单点接地,不论是一层还是二层屏蔽。因为单点接地的静电放电速度是最快的。
但是,以下两种情况除外:

1、外部有强电流干扰,单点接地无法满足静电的最快放电。
如果接地线截面积很大,能够保证静电最快放电的话,同样也要单点接地。当然了,真是那样,也没有必要选择两层屏蔽。
否则,必须两层屏蔽,外层屏蔽主要是减少干扰强度,不是消除干扰,这时必须多点接地,虽然放不完,但必须尽快减弱,要减弱,多点接地是最佳选择。
比如,企业中的电缆桥架其实就是外屏蔽层,它是必须多点接地的,第一道防线,减小干扰源的强度。
内层屏蔽层(其实,大家不会买双层的电缆,一般是外层就是电缆桥架,内层才是屏蔽电缆的屏蔽层)必须单点接地,因为外部强度已经减少,尽快放电,消除干扰才是内层的目的。


2、外部电击和防雷等安全的要求。
这种情况必须要两层防护,外层不是用来消除干扰的,是出于安全的考虑的,保证人身和设备安全的,必须多点接地。内层才是防止干扰的,所以必须单点接地。

---------------------------------------------


综上所述,现总结如下:

大部分烧友一谈到信号线就说屏蔽线要单端接地的说法其实是片面的。对于双层屏蔽线,最外层应采用两端接地;在电磁干扰较大的地方,宜采用两端接地。

韦强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 301回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:448
  • 注册:2008年12月06日
发表于:2008-12-10 14:34:35
10楼
其实单点接地是将屏蔽层利用电网的接地,多点是和电网接地相接而且单独的再打接地桩相连。

孤狼

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 781回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1808
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2009-03-09 11:39:11
11楼
9楼朋友的答案太详细了,受教了。

竹山桥下车

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:41帖 | 1120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6233
  • 注册:2004年11月26日
发表于:2009-03-09 14:01:48
12楼
那如果是一端接地的话是哪一端接地呢?