变频器问题 点击:621 | 回复:4



PQZQ

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2007年2月12日
发表于:2008-02-26 13:24:00
楼主
AB 1336 PLUS II变频器运转一段时间后就停转,现场面板没有报警,显示停止状态。什么原因,望各位高手帮一下,谢谢,很急!!!!!!



深圳王翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:986
  • 注册:2005年8月10日
发表于:2008-03-31 12:24:00
1楼
我司1336PLUSII系列变频器2008年有特特价格,欢迎大家来电咨询。   
联系方式:
名称:深圳市天翔工业自动化有限公司
地址:深圳市南山区桃园路167号南景苑20B
电话:0755-26499477 传真:0755-26063303
网址:www.tianxiangauto.com.cn
联系人:王翔 
QQ:107828679 
EMAIL:tianxiangauto@163.com

深圳王翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:986
  • 注册:2005年8月10日
发表于:2008-03-31 12:25:00
2楼
请告知联系方式,发到我的EMAIL

天高云淡^-^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2008-03-31 12:38:00
3楼
1:看看参数有没有问题。
2:如果是端子控制的话,检查起停控制接线有没有问题。
3:是否干扰造成的停机。

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2008-03-31 14:22:00
4楼
   恢复出厂后下结论