trio指令请教 点击:427 | 回复:2



colin915

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2004年3月17日
发表于:2008-01-17 19:35:00
楼主
我使用的是TRIO的MC224系统,请问这个系统有反向间隙补偿这个指令吗?
我在英文网站上下载的系统说明书上写有个BACKLASH指令,但是使用是报错说是无效的指令,我已把系统的FIRMWARE刷成了i166版本的了,而且使用的MP也是下载的最新的了,为什么不能用啊?



不懂工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 647回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年9月23日
发表于:2008-11-01 20:41:33
1楼
请问楼主搞好了吗?能否使用反向间隙补偿这个指令吗?

Trio技术支持

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2004年7月28日
发表于:2008-11-03 10:14:50
2楼

可以用,向Trio上海办事处打电话,要支持其指令的系统软件