求助:机床报警Z70 0101X。
点击:
1251
| 回复:
2
数控初学者
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2008年1月05日
发表于:2008-01-05 19:47:00
楼主
机床报警Z70 0101X。大森系统,没有参数说明书,该怎么办
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
数控初学者
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2008年1月05日
发表于:2008-01-05 19:55:00
1楼
....有人知道吗
回复
引用
举报
xyh978
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:64帖 | 157回
年度积分:1
历史总积分:1027
注册:2002年3月25日
发表于:2008-01-06 01:41:00
2楼
Z70:绝对位置错误,在绝对位置检测系统中丢失了绝对位置数
据。
重新进行原点初期化。