求助欧陆590+不起动 点击:452 | 回复:1



ddddddddddddddddd

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2007-12-19 22:20:00
楼主
一台11KW 590+ 用键盘切换到本地控制,即完全用键盘来控制时,电机不起动,用万用表侧量电枢输出无电压,装置采用电枢电压反馈,请问:1、键盘控制时还需要端子配合吗?如给定。2、恢复出厂值后,如果用键盘控制需要设定哪些参数就应该起动,如果想用端子控制,刚需要设定参数?
请大家给指点指点,谢谢!!!



韩重光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:74
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2007-12-22 16:47:00
1楼
1。键盘控制时也需端子配合,但给定不需要端子配合。
2.恢复出厂设置后,一般只需设置电机参数和反馈形势就可以启动运行了,端子和键盘控制的参数是一样的。