6RA70报F030
点击:
1081
| 回复:
2
鑫源工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 224回
年度积分:0
历史总积分:370
注册:2006年2月07日
发表于:2007-12-11 16:03:00
楼主
本公司传动多数用西门子6RA70直流调速装置。最近有台报F030故障,当把U580改为4后仍然跳闸,电机也换了一台,也重新优化过请问还有其它解决办法吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yjc99411800
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2008年9月12日
发表于:2008-09-12 18:31:55
1楼
换触发板
回复
引用
举报
航天电工LIHANCHENG
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2001年7月17日
发表于:2012-06-15 00:05:01
2楼
是,同楼上想法一样,碰见这样情况
回复
引用
举报