首页 上一页 1 2 下一页 尾页

75KW电机需要多大电缆 点击:11536 | 回复:30



思晴话忆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2007-11-19 10:01:00
楼主
我卖了几台75KW电机,客户那的电缆用90平方的穿不进去,要我改接线盒



QHLIU68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 760回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3377
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-05-20 20:36:45
21楼
穿铁管4--5根时建议用铜芯电缆VV70²,∵35°时载流量为150A.

schyy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年5月21日
发表于:2011-05-21 10:25:01
22楼

要看75KW拖动到负载是满载还是轻载,如果是轻载就是功力/2最接近的一个规格,可选YJV35mm²×3+25mm²×1,如果是满载在轻载到基础上放大一个规格YJV50mm²×3+35mm²×1就OK

liaochaohui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年11月10日
发表于:2011-08-30 00:08:43
23楼
75KW的电机可以用星--三角降压起动吗?

美女美女

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2011年8月30日
发表于:2011-08-30 03:25:49
24楼
俺是大事大事发生法废弃物废弃物

丁海琪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:451
  • 注册:2010年8月06日
发表于:2011-08-30 21:31:18
25楼
看负载曲线  怎么样  在决定 用多大线

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2011-09-07 11:04:22
26楼
电缆的选型大家往往疏忽的是供电距离对其应有的影响,这从大家发出的帖子就可看出。

zhongshen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2011年1月07日
发表于:2011-09-07 13:42:43
27楼
70MM2的铜线是足够的

jjukl110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年6月18日
发表于:2011-09-07 20:59:21
28楼

70 的完全可以

 

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-09-08 10:02:14
29楼
引用明理 的回复内容:建议采用50×3+35×1的电缆。



quanshui08

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:322
  • 注册:2011年5月06日
发表于:2011-09-10 23:17:13
30楼
国标铜线35平方足够了,出了问题你找我

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页