首页 上一页 1 2 下一页 尾页

75KW电机需要多大电缆 点击:11561 | 回复:30



思晴话忆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2007-11-19 10:01:00
楼主
我卖了几台75KW电机,客户那的电缆用90平方的穿不进去,要我改接线盒



dian6666666

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 30回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:142
  • 注册:2004年12月05日
发表于:2007-11-19 10:27:00
1楼
[color=#FF0000]75KW约150A的额定电流[/color]
90MM2的线是正确的
电工入门http://chenzunzhi.020online.com/

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-11-19 10:39:00
2楼
75KW电机电源线应是VV50电缆或VLV70电缆.

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2007-11-19 11:19:00
3楼
连续运性的电机,设计院都是用90MM2

无名氏

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1498
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2007-11-19 11:25:00
4楼
3X50+1X25

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2007-11-19 14:18:00
5楼
铜芯电缆
VV3*50+1*25在空气中参考载流量为115A
VV3×70+35在空气中参考载流量为145A
VV3×95+50在空气中参考载流量为185A

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:57帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2007-11-19 15:01:00
6楼
70的铜线绰绰有余

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:57帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2007-11-19 15:01:00
7楼
 xue-816:  播客 博客 引用 加为好友 发送留言   2007-11-19 14:18:00  
    铜芯电缆
VV3*50+1*25在空气中参考载流量为115A
VV3×70+35在空气中参考载流量为145A
VV3×95+50在空气中参考载流量为185A 
 

你的数据哪来的?有那么小吗

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:57帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2007-11-19 15:04:00
8楼
50的也问题不大

电动机是不是全额运转?我公司有好几台22kw的电动机运行中都电流20多A.

交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2007-11-19 16:03:00
9楼
70的铜线行

z251683098

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年4月27日
发表于:2011-04-27 22:31:57
10楼

我用的是35平方的线   用一年了 也没有发现什么问题哦

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-04-28 08:58:36
11楼

引用电工九段 的回复内容:

50的也问题不大


50的                                                          

学海无涯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:624
  • 注册:2011年4月06日
发表于:2011-04-28 10:52:35
12楼
建议用70的 。。。。。现在质量问题就摆在那

chenmo51

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2005年7月02日
发表于:2011-04-29 17:09:47
13楼

用70的是合适的,95的很保险!

 

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-04-29 17:52:49
14楼
应该是50X3+35X1的电缆较为合适,可靠而经济

小张一村

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1104
  • 注册:2003年12月23日
发表于:2011-04-29 21:46:18
15楼

用70的啊,国标电缆

lxz6928

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2011年4月02日
发表于:2011-04-29 22:16:01
16楼
YJV3X50+1X25 mm2      载流量155A

NONGYE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2007年4月25日
发表于:2011-04-30 09:13:07
17楼
既然穿管,用50BVV单支电线吧150A电流足够

dean1017

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2011-05-20 07:10:39
18楼
回复内容:
对:Piston 关于应该是50X3+35X1的电缆较为合适,可靠而经济 内容的回复:


同意

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2011-05-20 07:59:59
19楼
建议采用50×3+35×1的电缆。

maiker0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2011年2月12日
发表于:2011-05-20 14:04:26
20楼
有需要锥形电机,三相异步电机的请和我联系15305175623 QQ:543118413
网址1:http://maiker0.b2b.hc360.com/

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页