S7 200 对编码器脉冲的高数计数 点击:653 | 回复:3



一个编码器新手的困惑

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2007-10-29 23:18:00
楼主
本人是S7 200的新手,最近有个项目要用到编码器,我有几个疑点想向各位请教:
1.编码器的A相是不是可以接PLC的任一输入点呢?这个和高速计数器如何对应呢?即如果我用HSCO作为高速计数的话,那我怎么知道它是对哪个输入点进行计数的呢?
2.如果我要判断方向的话,是不是A\B相都要接呢?那样的话在程序里应该如何编写来判断当前是正转或者反转?
3.在计数过程中,如果我想对当前的计数值清零,并从新计数,该如何编程呢?比如说我想在触摸屏上做个清零按钮,怎样让PLC来相应它呢?
这几个问题困扰我许多天了,编程手册也看了N遍了,希望哪位大侠能不吝相授,在下感激不尽!



叫我小白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1559回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:3122
  • 注册:2006年6月08日
发表于:2007-10-30 09:57:00
1楼
从编程手册118页看起,特别要注意120页。

KingLion

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:86帖 | 1155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2681
  • 注册:2002年2月26日
发表于:2007-10-30 12:49:00
2楼
S7-200在应用告诉计数的时候有的地方是和手册上的东西不一样的,在实际应用前最好备齐了硬件,多想办法测试!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-10-30 13:23:00
3楼
我这个帖子的实例对你可能有些帮助,如果需要的话可以下载看看:
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=381744