变频电缆接地后 点击:1079 | 回复:8



东方龙人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 270回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2082
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2007-10-21 20:39:00
楼主
一台ACS600变频器,变频专用电缆做接地后把DCS的DI821通道烧了4个,断电后测量模块点上的输入电压还有260V,断开接地后使用正常,各位大侠帮忙!



liuhongshan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:66帖 | 905回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2778
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2007-10-21 20:49:00
1楼
你的接地是否良好

东方龙人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 270回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2082
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2007-10-21 22:45:00
2楼
接地良好。

huadoy+zggkw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2007年11月14日
发表于:2007-12-20 20:15:00
3楼
干扰很大啊,动力电缆附近有强电磁干扰源啦!

张天军

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:609
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2007-12-24 23:21:00
4楼
晕!
你是怎么接地的,可以详细说说吗

西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2008-01-10 16:01:00
5楼
是不是电压电流倒灌咯

正义使者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2004年6月03日
发表于:2008-01-24 10:11:00
6楼
是你周围环境有强干扰,你的变频线缆一定要用的好一点,比如百通;兰普等。你可以上相关网站看一下资料。http://www.erk-elec.com

QIZHANGJING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:253
  • 注册:2007年11月09日
发表于:2008-01-24 11:24:00
7楼
变频器参数设置有没有问题?

lxbgh78

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:664
  • 注册:2003年2月13日
发表于:2008-01-24 13:17:00
8楼
中间加上一继电器线圈。可消除干扰信号

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师