偶公司一设备0.75kW、0.55kW 双向皮带机各一台,系统集成商配置正反转交流接触器型号为:siemens 3TF31 10-0X 1N0(接触器铭牌稍后附上),因为需要互锁,接触器自带的辅助常开触点不够,两外增加了一个西门子辅助触头(3TX40 10-2A),现场安装见图(图片稍后上传),最近总爱出现交流接触器交流线圈(线圈电压220V AC 50HZ)失电后,主触头无法自动释放故障,经拆开多个故障器件,发现除有个别主触头粘连现象,但大多数触头端面完好无损,请大家结合分析原因?
1、接触器铭牌
2、接触器、辅助触点安装图:
3、“左手”遇到的主触点粘连的现象(电机据手说也是0.75kW):
3.1、“左手”原理图
3.2、“左手”接触器规格
3.3、“左手”接触器粘连图片
工控电力电源擂台每周一期,本期下周初结贴。奖项设置:
一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,
类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。
兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
楼主最近还看过
这种情况在很多应用场合的故障率还是很高的,一般中相触头粘连的比较多,主要原因还是大部分的变压器中相电压都比较高,致使设备中相电流相对其它相要高,再有就是接触器压簧老化或压力低致使某对触点在接触是虚连通电流后出现打火现象使触头粘连。
预防措施:
交流接触器安装前的检查
( 1)检查接触器铭牌和线圈的技术数据 (如额定电压、额定电流、操作频率和通电持续率等)是否符合实际使用要求。
(2)新购入的或搁置已久的接触器,应进行解体检查,擦净铁芯极面上的防锈油,以免油垢黏滞而造成接触器线圈断电后铁芯不释放。
(3)检查接触器有无机械损伤,用手推动接触器的活动部分,要求动作灵活,无卡涩现象。
(4)检查和调整触点的工作参数 (如开距、超程、初压力和终压力等),使其符合要求;检查各级触点接触是否良好,分合是否同步。
(5)检查接触器在85%额定电压时能否正常动作,是否卡住,在 失压和电压过低时能否释放。
(6)用500V兆欧表测试接触器的绝缘电阻,测得的绝缘电阻值一般不应低于IOMs)。
(7)用万用表检查线圈是否断线,并揿动接触器,检查辅助触点接触是否良好。
(8)带灭弧罩的接触器,应特别注意陶瓷灭弧罩是否破损或脱落,因为严禁这种接触器在灭弧罩破损或无灭弧罩的情况下运行。
安装交流接触器,应注意以下几点:
(1)确定接触器的安装地点时,应考虑日后检查和维修方便。
(2)接触器应垂直安装,其底面与地面的倾斜度应小于50。安装CJO系列接触器时,应使有孔的两面处于上下方向,以利于散热;应留有适当的飞弧空间,以免烧坏相邻电器。
(3)安装孔的螺栓应装有弹簧垫圈和平垫圈,并拧紧螺栓,以免松脱或振动;安装接线时,勿使螺栓、线圈、接线头等失落,以免落入接触器内部而造成卡住或短路。
(4)安装完毕,检查接线正确无误后,应在主触点不带电的情况下,先使吸引线圈通电分合数次,检查其动作是否可靠。只有确认接触器处于良好状态,才可投入运行。
失电后,主触头无法自动释放故障.可能存在以下原因之一.
1、 磁系统中柱无气隙,剩磁过大。 将剩磁间隙处的极面锉去一部分,使间隙为0.1~0.3mm,或在线圈二端并联一只0.1uF电容。
2、 启用的接触器铁芯表面有油或使用一段时间后有油腻。 将铁芯表面防锈油脂擦干净,铁芯表面要求平整,但不宜过光,否则易于造成延时释放。
3、 触头抗熔焊性能差,在启动电动机或线路短路时,大电流使 触。头焊牢而不能释放,其中以纯银触头较易熔焊。 交流接触器的主触头应选用抗熔焊能力强的银基合金,如银铁,银镍等。
4、 控制线路接错 按控制线路图更正接错部位。