发表于:2007-10-06 10:42:00
10楼
精度1%,指仪表指示数值和实际数值允许1%的误差,也叫精确到1%,亦称为1级精度.这个1%的误差是正负1%,举个例子说:100V的标准电压用这个电压表测量,测出99V到101V均为合格品.精度0.5级的表,也是这个概念.
一般情况下,同一个计量装置,使用同一计量等级的仪表,不同等级的仪表一般不装在同一个盘上.这个盘的计量精度就是那个等级.比如,全部使用0.5级的表,这个盘的计量精度就是0.5级.自己制作的属例外的情况.
当两个不同计量精度的表分别接在一次和二次线路上,这个盘的计量精度以最低精度计算.比如楼主说的情况,一次为1级,二次为0.5级,那么这个盘的计量精度以最低的计算,为1级.
我们可以这样考虑:如果一次和二次表都是1级,那么计量精度是1.0级.如果都用精度更高的0.5级的表,那么这个盘的计量精度为0.5级.现在的情况是:一次1.0级,二次0.5级,那么综合精度应在1.0--0.5级之间,可是计算结果确成了1.5级,误差比一二次线路都用1.0级的精度还低,那不成了笑话了?
显然不能按照1.0+0.5计算,也不能取 芯片级维修 老师说的计算方法,只能取精度最低的仪表的精度作为该计量装置的实际精度