小弟需要配置一个Kepware OPC Server以从多台SIMENS S7 300/400的PLC中取数(是通过工业以太网TCP/IP协议,Kepware自带有TCP/IP的驱动),以供实时数据库PI使用,请问有哪位大拿有这方面的经验?
步骤如下:
A. 用普通网线接上S300的CP模块上的以太网卡插槽,然后将网线的另外一端接到交换机上;若有多台S300,将其均连接到同一交换机。
B. 将安装有STEP7 V5.4组态软件的电脑接上交换机,同时安装好Kepware OPCServer
C 组态: 在STEP7中进行组态,设置CP模块的IP地址和CPU的连接
D 使用Kepware 软件新建channel、device,添加位号等...
请问上述步骤是否有遗漏、补充、错误,工控网卧虎藏龙,请各位大拿不吝指正;
使用STEP7 V5.4组态时,是否需要PLC设备处于工作组态(如何判断PLC设备处于工作组态?)、小弟初次弄这个,一团浆糊.若哪位大拿有相关方面的文档,能否不吝分享,谢谢!
楼主最近还看过
不知道能不能考虑我们的产品BCNet-S7以太网模块,
http://www.beichen-automation.com/Upload/案例/BCNetMPI/BCNetS7MPI在KepwareOPC中的设置-14420777685.pdf