首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

施耐德变频器常见问题及解答 点击:15612 | 回复:78



liqian

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2002年10月13日
发表于:2007-09-28 21:33:00
楼主
ATV28, ATV58, ATV31的远程面板能否通用?
不能,因为他们的整体模式不同。
ATV31系列变频器有锯形波频率输出功能吗?
ATV31系列变频器锯形波频率输出功能是应用在纺织业线的卷绕驱动控制,在保证凸轮缠绕线速度恒定的前提下,变频器频率输出被强制为线性斜坡型锯形波。ATV31***T后缀“T”型变频器即为此类专用产品。  
ATV58系列变频器PI调节器内部预置给定如何操作?
1、在I/O菜单中将AI2设置为PIF。
2、在I/O菜单中将2个逻辑输入(如LI3/LI4)分别设置为PR2/PR4。
3、在SET菜单中将PI2/PI3设置为满足要求的PI调节给定值。
虽然此设置有4个预置给定值,但当2个逻辑输入都为0,给定值取自AI1。当2个逻辑输入都为1,给定值默认为最大(=10V)。只有当2个逻辑输入分别为本,给定值取自PI2/PI3。
ATV68/ATV68F如何返回工厂设置?
进入F2菜单,将F2.00设置为1即可将变频器参数复位,将F2.01设置为1即可将电机参数复位。 
ATV31系列变频器可以采用本机控制吗?
1.一种本机控制的实现方式是选择带电位计变频器,即在变频器型号最后加“A”后缀。通过本机自带的电位计调整输出频率。
2.另一种本机控制的实现方式是选择远程显示终端。订货型号“VW3A31101”,可以将其安装到门上。
通过ATV28、ATV38和ATV58用AO模拟数出口指示电机频率,当电机频率达50HZ时,为什么AO的输出只有16mA?
在传动菜单中有一个设定变频器最大输出频率的参数TFR,出厂默认值为60HZ,所以当变频器输出为50HZ时,AO输出为16mA。这时只要将TFR参数该为50HZ即可。 
ATV11异步电动机变频器能预置8个速度吗?
不能。ATV11异步电动机变频器只能预置4个速度,通过将逻辑输入端子LI3、LI4定义为LIA、LIB实现。
如何订变频器PowerSuite调试软件?
光盘为VW3A8104,通讯电缆为VW3A8106。
变频器+SP, -SP如何使用?
1) 首先 定义两个lix为+speed,-speed,
2) 其次,在AI1上连接电位器,此时电位器作为加减速的高限制,不连接此电位器将不能实现加减速的功能。
3) 最后,注意+speed,-Speed功能和多段预置速度、速度给定切换等功能相冲突,定义了+/-速度功能后。上诉两个功能将不能使用。
4) 选择+/-速度功能后,控制菜单中的STR参数置为YES,掉电后仍可保存上策的频率给定值。
ATV38系列变频器,可以实现键盘/端子操作控制的切换吗?
将一个逻辑输入LI*定义为FTK(强制键盘)。FTK=0,由控制端子进行操作;FTK-1,由键盘进行控制。
变频器的模拟量输入问题: ATS28,ATS38,ATS58,ATS68系列变频器都有模拟量输入口,其中:
AI1:系统已经固化为接给定电位器,作手动给定用;
AI2:系统设置为接入0-20ma信号或者4-20ma信号,并且要求电流从AI2端口流入变频器,从COM端口流出.
注意:变频器AI电流方向不能反向,所以设计系统时注意选择的PLC或者DCS的输出模板类型应为输出型,而不是馈电型.当模拟量端口需要引入传感器元件的反馈时,注意选择传感器(例如压力/流量等传感器)应该为四线制仪表(即仪表的供电和测量反馈信号是隔离分开的),不能采用两线制仪表(即仪表的供电和测量反馈信号在一个回路),因为变频器的模拟量输入口不能提供足够大的电流给仪表供电. 
ATV38/ATV58/ATV58F如何返回工厂设置?
进入文件菜单(File),将Fot参数设置为Ini ,按3次ENT即可 
ATV58系列变频器修改宏配置后,为什么电机不运转了?
因为ATV58系列变频器三种宏配置对I/O接口有不同的缺省设置(详见编程/用户手册),使用者必须认真核实每个I/O接口定义,进行必要地修正。
ATV58在工作过程中能否输密码?
不能,要输密码改参数只能将变频器停下来。 
ATV58变频器的文件存储是否将参数存在操作器中?
是,如果将操作器取下,参数仍然保存在操作器中。用这种方法可以将一台变频器中的参数传给其他变频器。 
ATV58系列变频器显示菜单已显示“RUN”,模拟输入AI1已加入,为什么电机不转?
因为用户选择了VT(Variable Torque)宏-配置,该宏-配置将AI1和AI2两个模拟输入定义为独立的两个速度给定,由逻辑输入口LI3切换。若要模拟输入AI1有效,LI3须接通+24VDC。
ATV58系列变频器逻辑输入LI*设置为“FLO”(强制本地操作)的含义?
本地操作是指由变频器控制端子LI*或显示模块控制;与其对应的是经过通讯口进行在线控制。假设LI3逻辑输入配置为“FLO”,即强制本地操作,当LI3加24VDC电平时,变频器控制端子LI*或显示模块的操作有效。LI3不加24VDC电平,通讯口控制有效。(停止有效不在此限制)
ATV58系列变频器地址如何设置?
作为标准产品,ATV58系列变频调速器采用简单的Modbus通讯协议,设置有RS485多点串行通讯口,传输速度19200bs,无奇偶校验。通过显示模块可以设置变频器地址,“控制菜单”---Add代码。地址范围0—31。  
ATV58变频器能否控制绕线式电机?



WYG589178700

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1404
  • 注册:2009年10月12日
发表于:2009-10-24 07:36:57
61楼
我要收藏,/////////////////////////////////////////////

1qiubiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年9月20日
发表于:2009-11-11 20:21:40
62楼
ATV31后面有“A"的,需要设置什么参数可以进行本机控制RUN机啊?

工控路上走

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:737
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2009-12-05 11:06:15
63楼
  现在手头有一台5.5KW的变频器,外部电位器控制的10V电源没有了,不知道是那里的问题?望高手答复.

枫叶林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2005年8月22日
发表于:2009-12-17 14:45:44
64楼
回复内容:
对:huyaxiong 关于我场有20多台ATV38的55-75KW的变频器 老师跳SCF 关电在上就好了 送到宁波维修 1W2一台 靠 用半天又坏了 请问是什么意思 内容的回复:


更换电流互感器,问题能解决。

枫叶林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2005年8月22日
发表于:2009-12-17 14:49:24
65楼
回复内容:
对:工控路上走 关于  现在手头有一台5.5KW的变频器,外部电位器控制的10V电源没有了,不知道是那里的问题?望高手答复. 内容的回复:

该线路上的电阻坏了

咏风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2008年1月23日
发表于:2009-12-20 18:59:32
66楼
我用的是71型250千瓦变频器,是用的两根VV3*185+1*95的电缆,用在高炉上料系统的料车拖动中,这几天试运行中不定期的报电机短路故障,断电后再上电还能继续工作!

注:电缆长度78米一根,两根并用,进线电抗器和出线电抗器都有,用500V摇表测电机绝缘程度很好,同样的系统已经搞过四个了,这四个是同样的配置,前两个没有这样的故障,很正常!可是第三个也是报电机短路故障,变频器售后怀疑控制板版本太低,已经把变频器的控制板换过一回,但是问题还是没有解决。这个是第四个,还是出现了这个让人郁闷的毛病!这是为什么?

liqian

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2002年10月13日
发表于:2010-03-01 17:10:45
67楼
回复内容:
对:碧海蓝天7924 关于楼主有ATV58的中文说明书吗,能否来一份?wangkyun@yeah,net.谢谢! 内容的回复:


发了

liqian

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2002年10月13日
发表于:2010-03-01 17:13:43
68楼
引用huyaxiong 的回复内容:我场有20多台ATV38的55-75KW的变频器 老师跳SCF 关电在上就好了 送到宁波维修 1W2一台 靠 用半天又坏了 请问是什么意思


应该找厂家维修

liqian

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2002年10月13日
发表于:2010-03-01 17:14:30
69楼
回复内容:
对:hao741852 关于  你好,我在工控网下的PowerSuite调试软件怎么安装不了,哪位有啊,能否发我一份 ha741852@163.com 内容的回复:


太大了 邮件不能发 等我申请网盘吧

张全华

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年1月30日
发表于:2010-03-02 21:24:34
70楼

我这一台22KW的,上电显示CFF    CKS.EEPROM-ENT  请各位师傅帮忙分析一下,应检查那里?谢谢

 

wangleiwanglei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月07日
发表于:2010-03-07 11:45:01
71楼
施耐德变频器有频率显示但是无输出是怎么回事

wangleiwanglei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月07日
发表于:2010-03-09 15:55:39
72楼
施耐德变频器有频率显示但没有频率输出

cxs683

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2009年4月12日
发表于:2010-03-16 23:55:36
73楼

lz 谢谢 分享了 你是太好了  我才用ATV71  现在还没有出现什么问题

我回及时关注和分享和大家的

niedengfeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-08-26 11:00:08
74楼
各位老师我有一台ATV38 250KW的 前几天开机功率模块炸掉了 显示无显示 检查发现690V1000A熔断器坏MG400Q2YS60坏3个 换了新的 试机报故障USF 我查了一下整流以后的电压是550左右 电源380V正常 各位帮我看看!谢谢

妙玉

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:31帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:971
  • 注册:2004年3月11日
发表于:2010-10-25 11:04:07
75楼
各位老师,我用的是61,一运行就显示电机短路,经测量电机没问题,换了模块还是不行,请教各位是什么原因呀,先谢谢了!

五花马

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2006年8月15日
发表于:2010-11-03 16:26:32
76楼

不错啊。总结的东西很好。

 

陈家晾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2008年4月04日
发表于:2010-11-18 15:02:10
77楼
施耐德技术问题可以咨询13554483804 或者QQ 117698696 提供施耐德元件级维修 现场服务 常年 大量施耐德备件供应。

施耐德维修技术交流 百度贴吧 俱乐部欢迎各位的加入 http://tieba.baidu.com/club/10450868/invite/join/?c=129006345790f2282c6d6b5b2d517b0608119

乡村大叔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2010年7月10日
发表于:2010-12-05 11:20:20
78楼
请问atv302我想用外部逻辑信号控制其正反转和几个速度该怎么设置啊。。。。郁闷死了,按理说变频器外部逻辑控制运行应该是要给定运行方向和运行频率啊,看了好久说明书,看到了正反转要用LI1和LI* ,那么速度段呢要用LI1 LI2 LI3 三个输入,两者间没冲突吗??LI4 LI5 LI6好像从头到尾只是跟着列出来,并没有说具体用途,是不是说需要对输入作分配呢?也没见到具体分配方法啊? 哎呀,不知道是不是我理解错了,看了几次没看明白,麻烦高人指点。

热门招聘
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页