施耐德变频器常见问题及解答 点击:15473 | 回复:78



liqian

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2002年10月13日
发表于:2007-09-28 21:33:00
楼主
ATV28, ATV58, ATV31的远程面板能否通用?
不能,因为他们的整体模式不同。
ATV31系列变频器有锯形波频率输出功能吗?
ATV31系列变频器锯形波频率输出功能是应用在纺织业线的卷绕驱动控制,在保证凸轮缠绕线速度恒定的前提下,变频器频率输出被强制为线性斜坡型锯形波。ATV31***T后缀“T”型变频器即为此类专用产品。  
ATV58系列变频器PI调节器内部预置给定如何操作?
1、在I/O菜单中将AI2设置为PIF。
2、在I/O菜单中将2个逻辑输入(如LI3/LI4)分别设置为PR2/PR4。
3、在SET菜单中将PI2/PI3设置为满足要求的PI调节给定值。
虽然此设置有4个预置给定值,但当2个逻辑输入都为0,给定值取自AI1。当2个逻辑输入都为1,给定值默认为最大(=10V)。只有当2个逻辑输入分别为本,给定值取自PI2/PI3。
ATV68/ATV68F如何返回工厂设置?
进入F2菜单,将F2.00设置为1即可将变频器参数复位,将F2.01设置为1即可将电机参数复位。 
ATV31系列变频器可以采用本机控制吗?
1.一种本机控制的实现方式是选择带电位计变频器,即在变频器型号最后加“A”后缀。通过本机自带的电位计调整输出频率。
2.另一种本机控制的实现方式是选择远程显示终端。订货型号“VW3A31101”,可以将其安装到门上。
通过ATV28、ATV38和ATV58用AO模拟数出口指示电机频率,当电机频率达50HZ时,为什么AO的输出只有16mA?
在传动菜单中有一个设定变频器最大输出频率的参数TFR,出厂默认值为60HZ,所以当变频器输出为50HZ时,AO输出为16mA。这时只要将TFR参数该为50HZ即可。 
ATV11异步电动机变频器能预置8个速度吗?
不能。ATV11异步电动机变频器只能预置4个速度,通过将逻辑输入端子LI3、LI4定义为LIA、LIB实现。
如何订变频器PowerSuite调试软件?
光盘为VW3A8104,通讯电缆为VW3A8106。
变频器+SP, -SP如何使用?
1) 首先 定义两个lix为+speed,-speed,
2) 其次,在AI1上连接电位器,此时电位器作为加减速的高限制,不连接此电位器将不能实现加减速的功能。
3) 最后,注意+speed,-Speed功能和多段预置速度、速度给定切换等功能相冲突,定义了+/-速度功能后。上诉两个功能将不能使用。
4) 选择+/-速度功能后,控制菜单中的STR参数置为YES,掉电后仍可保存上策的频率给定值。
ATV38系列变频器,可以实现键盘/端子操作控制的切换吗?
将一个逻辑输入LI*定义为FTK(强制键盘)。FTK=0,由控制端子进行操作;FTK-1,由键盘进行控制。
变频器的模拟量输入问题: ATS28,ATS38,ATS58,ATS68系列变频器都有模拟量输入口,其中:
AI1:系统已经固化为接给定电位器,作手动给定用;
AI2:系统设置为接入0-20ma信号或者4-20ma信号,并且要求电流从AI2端口流入变频器,从COM端口流出.
注意:变频器AI电流方向不能反向,所以设计系统时注意选择的PLC或者DCS的输出模板类型应为输出型,而不是馈电型.当模拟量端口需要引入传感器元件的反馈时,注意选择传感器(例如压力/流量等传感器)应该为四线制仪表(即仪表的供电和测量反馈信号是隔离分开的),不能采用两线制仪表(即仪表的供电和测量反馈信号在一个回路),因为变频器的模拟量输入口不能提供足够大的电流给仪表供电. 
ATV38/ATV58/ATV58F如何返回工厂设置?
进入文件菜单(File),将Fot参数设置为Ini ,按3次ENT即可 
ATV58系列变频器修改宏配置后,为什么电机不运转了?
因为ATV58系列变频器三种宏配置对I/O接口有不同的缺省设置(详见编程/用户手册),使用者必须认真核实每个I/O接口定义,进行必要地修正。
ATV58在工作过程中能否输密码?
不能,要输密码改参数只能将变频器停下来。 
ATV58变频器的文件存储是否将参数存在操作器中?
是,如果将操作器取下,参数仍然保存在操作器中。用这种方法可以将一台变频器中的参数传给其他变频器。 
ATV58系列变频器显示菜单已显示“RUN”,模拟输入AI1已加入,为什么电机不转?
因为用户选择了VT(Variable Torque)宏-配置,该宏-配置将AI1和AI2两个模拟输入定义为独立的两个速度给定,由逻辑输入口LI3切换。若要模拟输入AI1有效,LI3须接通+24VDC。
ATV58系列变频器逻辑输入LI*设置为“FLO”(强制本地操作)的含义?
本地操作是指由变频器控制端子LI*或显示模块控制;与其对应的是经过通讯口进行在线控制。假设LI3逻辑输入配置为“FLO”,即强制本地操作,当LI3加24VDC电平时,变频器控制端子LI*或显示模块的操作有效。LI3不加24VDC电平,通讯口控制有效。(停止有效不在此限制)
ATV58系列变频器地址如何设置?
作为标准产品,ATV58系列变频调速器采用简单的Modbus通讯协议,设置有RS485多点串行通讯口,传输速度19200bs,无奇偶校验。通过显示模块可以设置变频器地址,“控制菜单”---Add代码。地址范围0—31。  
ATV58变频器能否控制绕线式电机?



坤哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1123
  • 注册:2005年3月16日
发表于:2008-03-12 17:56:00
21楼
hao 好好学习下,是个好东西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年4月01日
发表于:2008-04-03 13:56:25
22楼

学习

酒店房间发货方式的发货方法开始       

省军区沈军区

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-04-12 15:06:14
23楼
顶,
谢谢分享!!!

东北风

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:95帖 | 520回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1407
  • 注册:2006年8月07日
发表于:2008-04-15 08:42:18
24楼
施耐德的变频器还是不错的。

chy1031

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年1月22日
发表于:2008-04-17 08:41:15
25楼
学习并收藏,以便今后遇到问题再学习。

确定

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:360
  • 注册:2006年12月09日
发表于:2008-04-17 19:46:44
26楼

顶!xuexi

 

骷髅反上帝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5085
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2008-04-21 08:39:44
27楼

我用了一年的施耐德变频器,200多台吧,只有一台因为布线干扰把它的模拟量板烧了,人家还给换了,售后很好啊!

鞍宝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2005年3月07日
发表于:2008-05-26 19:51:28
28楼

有一台ATV71变频器在没有给定时,输出端就有550A电流,但没有转.经测量功率部分没有坏,请哪位老师给解释一下!

junzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 334回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2005年12月25日
发表于:2008-05-30 20:18:13
29楼
好好学习下,是个好东西!

刘显清

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2008年5月09日
发表于:2008-05-31 01:39:31
30楼

高手!多谢!我收藏了!

 

范一刀

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 318回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2003年8月27日
发表于:2008-06-03 19:28:05
31楼
该更新了,产品换代了!现在流行的是71和61的产品了!

huang79630

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2008年4月28日
发表于:2008-06-04 16:55:25
32楼

学习------------------------------------------

谢谢--------------------------------------------

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2008-06-04 17:11:23
33楼
谢谢分享                                  

tguangk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2007年1月27日
发表于:2008-06-06 16:57:24
34楼

没有启动变频器输出有电流,这种情况我遇到很 多 呀 ,,,ATV71的 变频器你 看 一下直流注入功能是否一直有效,如果选择直流注入的话就有可能

 

liqian

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2002年10月13日
发表于:2008-06-26 15:37:43
35楼
回复内容:
对:新手不耻下问 关于急急急,求救大侠,现场使用AIT71变频器无法工作,接线形式为:变频器进线加接一个电源接触器(KM),KM常开触头控制LI1接通,电位器调速.KM启动后,变频器状态为自由停车,而无法运行......

望能解决.
内容的回复:

(1)采用两线控制时:给变频器通电的同时接通LI1和+24(例如利用进线接触器的常开辅助触点);
或者是LI1和+24在不上电的时候就已接通。这两种情况下变频器都会显示NST。
如果用外部端子起动变频器,停车时用面板上的STOP 按钮停车,没有将LI1和+24断开,也会显示NST。将LI1和+24断开即可。
(2)采用三线控制时: LI1和+24之间不是脉冲信号,停车时LI1和+24断开后没有再接通,这时会显示NST。
(3)某逻辑输入端子设置为"自由停车"功能,但与24V未接通。
(4)采用通信方式控制变频器,上电后会显示NST。按照DRIVECOM状态表,通过读状态字(ETA)和写控制字(CMD),即可使变频器正常起动。

liqian

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2002年10月13日
发表于:2008-06-26 15:41:39
36楼
回复内容:
对:鞍宝 关于

有一台ATV71变频器在没有给定时,输出端就有550A电流,但没有转.经测量功率部分没有坏,请哪位老师给解释一下!

内容的回复:

没有给定可以理解为给定是0HZ,在矢量控制时变频器可能会会给励磁电流,我是推测,见笑。最好的办法,把LI1和24V的运行信号断开。

liqian

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2002年10月13日
发表于:2008-06-26 15:43:27
37楼
回复内容:
对:范一刀 关于该更新了,产品换代了!现在流行的是71和61的产品了! 内容的回复:


说的对,多谢提醒,ATV6171近期开帖,请关注。

liqian

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2002年10月13日
发表于:2008-06-26 16:05:58
38楼

由于工作原因,我不能及时回复好友的问题,请把问题同时发到liqianemail@163.com中,我能及时看到,谢谢!

红雪

  • 精华:37帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2008-12-30 18:16:22
39楼

谢谢分享!                                    

电子电工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2007年8月31日
发表于:2008-12-30 20:27:22
40楼
好人呀.                           

热门招聘