首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

施耐德变频器常见问题及解答 点击:15612 | 回复:78



liqian

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2002年10月13日
发表于:2007-09-28 21:33:00
楼主
ATV28, ATV58, ATV31的远程面板能否通用?
不能,因为他们的整体模式不同。
ATV31系列变频器有锯形波频率输出功能吗?
ATV31系列变频器锯形波频率输出功能是应用在纺织业线的卷绕驱动控制,在保证凸轮缠绕线速度恒定的前提下,变频器频率输出被强制为线性斜坡型锯形波。ATV31***T后缀“T”型变频器即为此类专用产品。  
ATV58系列变频器PI调节器内部预置给定如何操作?
1、在I/O菜单中将AI2设置为PIF。
2、在I/O菜单中将2个逻辑输入(如LI3/LI4)分别设置为PR2/PR4。
3、在SET菜单中将PI2/PI3设置为满足要求的PI调节给定值。
虽然此设置有4个预置给定值,但当2个逻辑输入都为0,给定值取自AI1。当2个逻辑输入都为1,给定值默认为最大(=10V)。只有当2个逻辑输入分别为本,给定值取自PI2/PI3。
ATV68/ATV68F如何返回工厂设置?
进入F2菜单,将F2.00设置为1即可将变频器参数复位,将F2.01设置为1即可将电机参数复位。 
ATV31系列变频器可以采用本机控制吗?
1.一种本机控制的实现方式是选择带电位计变频器,即在变频器型号最后加“A”后缀。通过本机自带的电位计调整输出频率。
2.另一种本机控制的实现方式是选择远程显示终端。订货型号“VW3A31101”,可以将其安装到门上。
通过ATV28、ATV38和ATV58用AO模拟数出口指示电机频率,当电机频率达50HZ时,为什么AO的输出只有16mA?
在传动菜单中有一个设定变频器最大输出频率的参数TFR,出厂默认值为60HZ,所以当变频器输出为50HZ时,AO输出为16mA。这时只要将TFR参数该为50HZ即可。 
ATV11异步电动机变频器能预置8个速度吗?
不能。ATV11异步电动机变频器只能预置4个速度,通过将逻辑输入端子LI3、LI4定义为LIA、LIB实现。
如何订变频器PowerSuite调试软件?
光盘为VW3A8104,通讯电缆为VW3A8106。
变频器+SP, -SP如何使用?
1) 首先 定义两个lix为+speed,-speed,
2) 其次,在AI1上连接电位器,此时电位器作为加减速的高限制,不连接此电位器将不能实现加减速的功能。
3) 最后,注意+speed,-Speed功能和多段预置速度、速度给定切换等功能相冲突,定义了+/-速度功能后。上诉两个功能将不能使用。
4) 选择+/-速度功能后,控制菜单中的STR参数置为YES,掉电后仍可保存上策的频率给定值。
ATV38系列变频器,可以实现键盘/端子操作控制的切换吗?
将一个逻辑输入LI*定义为FTK(强制键盘)。FTK=0,由控制端子进行操作;FTK-1,由键盘进行控制。
变频器的模拟量输入问题: ATS28,ATS38,ATS58,ATS68系列变频器都有模拟量输入口,其中:
AI1:系统已经固化为接给定电位器,作手动给定用;
AI2:系统设置为接入0-20ma信号或者4-20ma信号,并且要求电流从AI2端口流入变频器,从COM端口流出.
注意:变频器AI电流方向不能反向,所以设计系统时注意选择的PLC或者DCS的输出模板类型应为输出型,而不是馈电型.当模拟量端口需要引入传感器元件的反馈时,注意选择传感器(例如压力/流量等传感器)应该为四线制仪表(即仪表的供电和测量反馈信号是隔离分开的),不能采用两线制仪表(即仪表的供电和测量反馈信号在一个回路),因为变频器的模拟量输入口不能提供足够大的电流给仪表供电. 
ATV38/ATV58/ATV58F如何返回工厂设置?
进入文件菜单(File),将Fot参数设置为Ini ,按3次ENT即可 
ATV58系列变频器修改宏配置后,为什么电机不运转了?
因为ATV58系列变频器三种宏配置对I/O接口有不同的缺省设置(详见编程/用户手册),使用者必须认真核实每个I/O接口定义,进行必要地修正。
ATV58在工作过程中能否输密码?
不能,要输密码改参数只能将变频器停下来。 
ATV58变频器的文件存储是否将参数存在操作器中?
是,如果将操作器取下,参数仍然保存在操作器中。用这种方法可以将一台变频器中的参数传给其他变频器。 
ATV58系列变频器显示菜单已显示“RUN”,模拟输入AI1已加入,为什么电机不转?
因为用户选择了VT(Variable Torque)宏-配置,该宏-配置将AI1和AI2两个模拟输入定义为独立的两个速度给定,由逻辑输入口LI3切换。若要模拟输入AI1有效,LI3须接通+24VDC。
ATV58系列变频器逻辑输入LI*设置为“FLO”(强制本地操作)的含义?
本地操作是指由变频器控制端子LI*或显示模块控制;与其对应的是经过通讯口进行在线控制。假设LI3逻辑输入配置为“FLO”,即强制本地操作,当LI3加24VDC电平时,变频器控制端子LI*或显示模块的操作有效。LI3不加24VDC电平,通讯口控制有效。(停止有效不在此限制)
ATV58系列变频器地址如何设置?
作为标准产品,ATV58系列变频调速器采用简单的Modbus通讯协议,设置有RS485多点串行通讯口,传输速度19200bs,无奇偶校验。通过显示模块可以设置变频器地址,“控制菜单”---Add代码。地址范围0—31。  
ATV58变频器能否控制绕线式电机?



1s2g

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2007-10-03 21:43:00
1楼
请问,ATV31H变频器怎样恢复出厂设置啊,怎样设置有0-10V的模拟信号来自动启动变频器,为什么变频器的频率不能通过电位计来调节(在没有改变出厂设置的情况下).
请各位帮帮忙,不慎感激!

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-10-03 22:28:00
2楼
楼主很厉害

曹云青

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:627
  • 注册:2003年9月09日
发表于:2007-10-05 19:51:00
3楼
顶,
谢谢分享!!!

mengyyl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 529回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:761
  • 注册:2007年10月03日
发表于:2007-10-07 15:46:00
4楼
谢谢
学习了!

器能

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2007-10-08 12:20:00
5楼
获取艾默生变频器信息
www.AECdrive.com

寂寞枫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:373
  • 注册:2007年3月16日
发表于:2007-12-13 10:21:00
6楼

寂寞枫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:373
  • 注册:2007年3月16日
发表于:2007-12-13 10:22:00
7楼

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-12-13 12:02:00
8楼
照抄不误

liuli987

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年6月06日
发表于:2007-12-17 10:43:00
9楼

gk_boy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 574回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1729
  • 注册:2007年9月01日
发表于:2007-12-21 10:07:00
10楼
学习

student005

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2007-12-31 15:32:00
11楼
学习!

新手不耻下问

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2006年8月12日
发表于:2008-01-11 08:47:00
12楼
急急急,求救大侠,现场使用AIT71变频器无法工作,接线形式为:变频器进线加接一个电源接触器(KM),KM常开触头控制LI1接通,电位器调速.KM启动后,变频器状态为自由停车,而无法运行......

望能解决.

wtx3007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年1月12日
发表于:2008-01-12 11:05:00
13楼
谢谢楼主的共享!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2008-01-15 17:01:00
14楼
控制地或者是给定通道没有设置好,检查一下命令通道和给定通道参数设置,还不行的话就恢复出厂设置,再重新调试看看.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2008-02-20 20:10:00
15楼
 请问 atv58f 我这有两台ATV58f的22KW的机器,带20KW的电机,现在有一台运行不正常,输出电流(比正常机大一倍多)及扭矩(有时竟是负的)都不正常,有时刚运行一会就跳停,不知是哪里出问题了

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2008-02-20 20:11:00
16楼
 请问 atv58f 我这有两台ATV58f的22KW的机器,带20KW的电机,现在有一台运行不正常,输出电流(比正常机大一倍多)及扭矩(有时竟是负的)都不正常,有时刚运行一会就跳停,不知是哪里出问题了.我的邮箱是:ldy20050426@hotmail.com

ldldld

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:132帖 | 725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-02-22 09:08:00
17楼
施耐德的变频器还是不错的。

wxzbj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 362回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:549
  • 注册:2007年12月04日
发表于:2008-02-22 21:46:00
18楼
  学习!

碟恋花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2002年12月07日
发表于:2008-02-26 16:01:00
19楼
学习

寂寞枫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:373
  • 注册:2007年3月16日
发表于:2008-03-09 11:49:00
20楼
 谢谢学习了


热门招聘
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页