发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658



乐学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-09-03 10:08:00
61楼
 我公司近期有一台三垦变频器,大容量160KW,出现故障,但手头无说明书,知道过电压失速防止功能选择的指令编码,谢谢了!!!

F117 _83

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-09-03 10:10:00
62楼
裘工你好!我有台明电舍22Kw ,VT230S的机子,V相不正常,更换中间的一组pc929后正常了,用了没两天机子有回来了,上电一看还是V相不正常,怒之,把6个pc929全换了,但运行到32-39Hz是电机明显抖动,3相之间只有几伏的差别,应该算正常吧,电机是5.5的,还有哪些地方会出问题啊 ,谢了

ZSK83013

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2006年11月11日
发表于:2007-09-03 17:05:00
63楼
 请教 裘工:普传变频运行跳OU(过压)哪一部分电路出了问题?谢谢!

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-09-03 20:17:00
64楼
丹佛斯VLT5075,无输出,检查电机及电机线均无故障,更换变频器正常;请问大概什么故障?
    估计问题还在驱动电路,重点查光藕

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-09-03 20:20:00
65楼
静态触发电压上下桥是否都正常?

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-09-03 20:24:00
66楼
三垦变频器,我给你一位三垦变频器维修专家,也是我的好朋友,叫王工,13968126658,你可以直接找他,好吧

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-09-03 20:35:00
67楼
TO,F117
    你这个情况多认为还是你换上的PC929其中的有不良品,运行到32-39Hz是电机明显抖动,这时你可以测量UP-U,V,W,UN---U,V,W这六组直流电压,看是否平衡,另VT230S的机子不知是否是矢量型的,是的话,你拖电机必须做自整定,不然的话很有可能会出现你说的那种情况

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-09-03 20:40:00
68楼
普传变频运行跳OU(过压)哪一部分电路出了问题?
    应当是电压检测电路检测有问题,估计会在主板上器件有问题,普传变频器我不是很熟,能有维修普传变频器高手指点他一下吗,谢谢你呵

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-09-03 20:50:00
69楼
servom,你好
   ABB143的机子我不是很熟,我给你一位ABB专家的电话,是我的好朋友,你可以问他,好吧,叫何工,0571-56835691,56835694,13306506051,13757152620另外你问的松下的变压器是NTA-A018,4304Y4,我找了半天找不到,不好意思

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2007-09-03 21:13:00
70楼
台达VFD B45千瓦的变频器,被锁了密码,请问该怎么办,小弟的邮箱是yf668999@163.com

光电使节

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2007年7月21日
发表于:2007-09-03 22:22:00
71楼
多谢!裘工回复,我己恢复出厂参数3次.都没有解决.

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-09-03 23:21:00
72楼
楼上朋友,你的大圆针织机,应当带刹车电阻吧,减速时刹车电阻起作用了吗?制动模块IGBT好吗? 查一下,我不知你的工况呵

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-09-03 23:31:00
73楼
台达VFD B45千瓦的变频器,被锁了密码,请问该怎么办?
   台达VFD-B万能密码:设参数00-07=57522,设00-08=0,要保存好后,再把电源OFF/ON次,你试一下

F117 _83

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-09-04 10:24:00
74楼
多谢裘工,已经搞定了,是没焊好

志在四方

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2006年8月03日
发表于:2007-09-04 14:45:00
75楼
请教裘工,一台格力特VF10 7.5KW变频器,上电显示正常,菜单可看可改,运行后,频率显示正常,但没有电压输出.上电不足一分钟,CPU热至手不能触摸,5V电压正常,送至3120光藕的驱动电压为0,请问,可以判断是CPU故障吗?

通益

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:474
  • 注册:2007年5月05日
发表于:2007-09-04 22:24:00
76楼
裘工;
您好!请教一个问题.三菱F540-30KW变频器通电显示正常.运行跳oc1,模块是好的,驱动电压上下都是4伏左右,请问该查哪一部分?谢谢!

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-09-04 23:14:00
77楼
志在四方
  估计是CPU有问题了,CPU热至手不能触摸,内部有短路了

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-09-04 23:38:00
78楼
三菱F540-30KW变频器通电显示正常.运行跳oc1,你能非常确定模块是好的吗?那重点查光藕,霍尔,静态驱动电压上下都是4伏左右,也属正常,我估计还是模块的问题,你再仔细的查一下模块,好吗?模块耐压打了吗?

ady _80

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 248回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2005年4月18日
发表于:2007-09-06 12:37:00
79楼
我是刚开始搞变频器的,今天在这里学到了很多经验,谢谢大家的分享.以后还会常向各位老师请教的,学习中!

txcsir

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2007-09-06 18:01:00
80楼
 最近来了一台丹佛士vlt2800,,,检测发现模块有一上半桥坏!但驱动电路并无损坏,并且接上自制模块,因为无马达,者用三个15W灯泡当作负载,测得输出电压平衡。。。经过监视器查看输出电流,频率,电压,,发现输出电流有11.9A。。。输出电压正常,但是奇怪的是输出功率为0。(难道主控板坏?)。怀疑电压冲击主控板,就先初始化了程序,再次运行!发现输出电流降11.4A。。无实值改变。。者只好查看电流检测电路,发现、只有一个互感器,并且奇怪的是正负直流母线均通过它。它的检测信号传送到开关电源旁边的一块电路板上,这块电路板还产生模块驱动信号,,,它和主控板通训只有两个光耦hcnw2611。。请问问各位,这两个光耦是不是以串行通讯在工作。。电流检测信号是不是这块板处理送到主控板?或者我判断错误是母线上负极的一个电阻检测电流的。
请大家多多指点。。。现在还不确定故障在主控板或者检测电路,还有我断开过互感器的输出电路,输出电流没有变化。。。 
      对了这台机是18.5KW的,,, 
     帮帮忙啊,,,为什么能有电流显示,,那又为什么输出功率为0,,,!!!请大家多指教啊 

现在又发现一点。。频率升高,输出监视电流就降低,50HZ时为11.3A.。。当到132HZ时为,4。5A。。。这样是主控板程序问题吧,,,怎么一个人不说话的 
 