变频器接地(GFF)故障,根据我以往碰到的,一般电机绝缘(相间及对地)都正常,检查电缆对地绝缘也正常的。我碰到的多例都为驱动电路电解电容老化所致,我曾经维修过一台ATV66,现场这台变频器上电起动一切正常,也能用几小时或几天,一旦故障就报GFF接地故障,当时也反反复复查不出什么毛病,后来实在想不出什么了,就抱着试试看,把驱动电路所有的电解电容(47uf)都换了,到现场试机至今运转一切正常.
所以我建议你查一下驱动电路电解电容等器件是否老化了引起变频器接地(GFF)故障报警,当然引起接地(GFF)故障报警原因还有好多方面.
非常抱歉没有VLT5000电路原理图,其实我们修变频器的基本上都没有这个线路图的,大多都是靠平时积累的经验,变频器是百机百病,但万变不离宗