变频器维修答疑 点击:441824 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658



华盛顿 _27

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-10-22 20:15:00
341楼
 裘工您好,我还是没有找到稳压管的,不知是不我是机子与别的有点不同我这台机是用BSM15GP120的模块的,TLO84我换过了,周围的电阻我还没有搞一下
我先按你的意思先搞搞
你知道那几个稳压管上面标的是什么吗
TLO84周围没有看到什么稳压管的

荧荧 _75

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2005年6月03日
发表于:2007-10-22 22:06:00
342楼
老师傅们.我现在遇到一台变频器.运行开始很正常,可是过几小时就包警,显示OC,但是检查电机和参数都正常,就是显示OC还有停机,问怎么去处理呢?

老朋友1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:692
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2007-10-23 18:42:00
343楼
裘工;
     变频器已搞好,谢谢!

着急啊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年10月23日
发表于:2007-10-23 19:24:00
344楼
 我现在用acs800变频器来控制电机,想用外部控制,但是通过键盘来设定外部控制时总是出现COMM MODULE(7510)的故障-----本来设定式没问题的,我看了说明书后自己设定了一次就出现这个问题了。
急切盼望给我介绍个外部控制的例子!
或者指点一下怎么解决这个问题,谢谢了!

ladar

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年10月24日
发表于:2007-10-24 13:37:00
345楼
 裘工:
你好,请教Sanrex整流模块CVM75CD80 内部电路.
多谢了!

tommy6

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2007-10-24 14:32:00
346楼
学习了

木易阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年10月23日
发表于:2007-10-24 16:25:00
347楼
 裘工您好:我单位是西门子M420变频器,近期内经常报F0001,是过流故障,一般工作20个小时左右就报故障了,外线路没问题,这是哪方面的出现了问题?请指教.

黄平 _29

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 388回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2007-10-24 16:58:00
348楼
420工作20多小时报f0001 ,如果外线没有问题,建议给变频器做清洗,如果处理后还是老样子,建议降档使用或者换新的。

通益

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:474
  • 注册:2007年5月05日
发表于:2007-10-25 00:54:00
349楼
裘工您好:请教一下,三菱F540-30kw运转一下就跳,<LF>,把参数251改成<1>,频率可以开到32HZ.电流是35A左右,如果加大一点频率马上跳<E.GF>.电机是正常的.会不会是霍尔的问题?謝謝!

城不思汗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:374
  • 注册:2004年11月16日
发表于:2007-10-25 11:55:00
350楼
裘工您好
    我的控制不是PID是单纯的恒定速度控制,PLC问题我可以排除,因为换到其他变频上该通道设定很正常,现在已经找到原因:3 4 之间没有电压,厂家说是通道坏了,我已经联系更换了,谢谢您裘工

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-10-25 12:17:00
351楼
通益:你好
    你的三菱F540-30kw有可能是霍尔的问题,你换一下再试机

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-10-25 12:21:00
352楼
好啊,黄平是西门子问题专家,希望有更多的专家和高手到这里来指导,谢谢啊

ZQFHFZR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年11月05日
发表于:2007-10-25 19:46:00
353楼
 裘工你好!您能不能把INTC001108正常工作时的电位图传给我!
另外INTC001108多少价格呀?我们工厂这个58的变频器多。我的传真号码是58188606。ZQFHFZR@163.COM

ZQFHFZR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年11月05日
发表于:2007-10-25 19:47:00
354楼
发表于:2007-10-25 19:48:00
355楼
发表于:2007-10-25 21:06:00
356楼
你好    裘工 .有FVRG7N的说明书吗

华盛顿 _27

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-10-25 21:19:00
357楼
你好!李老师,你有FVR G7N的说明吗

mouse1605

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 110回
  • 年度积分:990
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2007-10-25 21:29:00
358楼
您好!我的一台安川也是GF故障,请指教我该如何处理?
  以前没哟碰到过类似情况,谢谢!xl1617@163.com

缘份的天空 _90

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2006年3月12日
发表于:2007-10-25 21:45:00
359楼
裘工你好,能否说一下丹拂斯2800的开关电源的圆理.

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-10-25 23:47:00
360楼
ZQFHFZR:你好,INTC001108正常工作时的电位图我也没有,这个芯片