刘灯烛:你好
一台西林变频器.接上负载后.变频器面板显示为零.把负载解掉,变频器面板有数字显示.我检查输出电压:280,278,367.请问您是不是输出有问题
你的变频器三相输出不平衡, 接上负载后,变频器检测到三相输出不平衡,自动保护,输出封锁了,还是驱动电路有问题,不平衡很好查啊,不接电机启动,量P---U,V,W,N----U,V,W,6路输出直流电电压,哪路不平修哪路啊,一般换掉不平的这路光藕就可以了,当然也有可能是其它器件的问题,如电阻变值等,你好好查一下,可以对照好的这一路来查,