变频器维修答疑 点击:445476 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-28 18:46:00
581楼
新手路上:你好,用耐压表打耐压啊

回复本条

    

明天要更好

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2007-11-28 20:18:00
582楼
裘工:您好,请问PC925L这种光耦可以用什么代换,还有就是耐压表的学名是什么,我也想买一个来用,大概多少钱一个?

回复本条

    

明天要更好

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2007-11-28 21:47:00
583楼
   裘工:你好,我有一台爱默生TD1000的变频器无显示,振荡电路的供电电容电压在0-15V之间振荡,找不出问题所在,所有电容换过,变压器也换过,吸收电路也正常,请您指点迷津.

回复本条

    

通益

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:474
  • 注册:2007年5月05日
发表于:2007-11-28 22:10:00
584楼
裘工:您好!请问有没有丹佛斯VLT2800 2.2kw的cpu板出售

回复本条

    

华盛顿 _27

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-11-28 23:23:00
585楼
裘工,你好
我有台佳灵55KW 上电跳FL,不知哪方面问题,请指点,谢谢

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-29 01:40:00
586楼
疯狂的小勇:你好,PC925L这种光耦可以用什么代换,我到没代换过,是什么机子上的,耐压表的学名是晶体管测试仪,电子市场有售,200元左右,

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-29 01:42:00
587楼
明天要更好:你好,还是开关电源某个元器件有问题,只有仔细找

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-29 01:45:00
588楼
 通益:你好,板子到有的,不过我们一般留着自己用的,不好意思

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2007-11-29 08:54:00
589楼
裘工你好,是啊这种故障就是让人头痛,本来在公司试好好的,发物流过去,到客户手里,里面的螺丝全都掉了,刚开始有一相没有输出,后来重新装板好了,但就是出现刚才说的故障,有时有显示有是没。

回复本条

    

明天要更好

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2007-11-29 10:39:00
590楼
谢谢裘工,学习中

回复本条

    

明天要更好

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2007-11-29 10:42:00
591楼
明天要更好:你好,还是开关电源某个元器件有问题,只有仔细找 
    我找了很久没找到,可以提示重点找哪方面的元器件吗?

   

回复本条

    

明天要更好

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2007-11-29 14:39:00
592楼
裘工好,请问有博斯特BVF-G4T系列变频器的说明书吗,我的邮箱
 sampan1011@qq.com,有的话可以发给我吗,谢谢了!

回复本条

    

duren _89

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2007-11-29 18:41:00
593楼
 裘工请教一个问题。我厂的选粉机用的变频器是西门子440的,速度给定大了反馈跟不上,比如给定170转反馈只有160转,而给定160转/分则反馈能跟上,屏幕上显示A0501,运行不跳停,测电流有点过载,电机90kw,额定电流168,实际电流从进变频器端测有180A,屏幕上频率43HZ。请 裘工帮我分析一下原因,谢谢!

回复本条

    

zhrich

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2007年4月21日
发表于:2007-11-29 19:00:00
594楼
裘工您好,开关电源次级坏了个快恢复整流管,在参数一样的情况下可以用超快恢复管代换吗?谢谢!

回复本条

    

fly ahead

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年12月10日
发表于:2007-11-29 21:10:00
595楼
裘工:你好!我有个台达A系列3.7KW的变频器问题想请教!
    这台变频器是上电无显示.我量了一下K2566及周围元件都是好的.上电测量DC5有14V电压的!但DQ2的G pin和S pin只有十几伏请问这样主要是哪些元件有故障
    谢谢指导!

回复本条

    

gdqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2007-11-29 21:42:00
596楼
谢谢裘工

回复本条

    

hubo _32

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-11-30 08:48:00
597楼
  裘工:你好!  EMERSON的机器TD1000-4T0055P..他的驱动部分的电阻有坏了的,,原电阻为36欧..我能不能把所有的上、下三管的电阻换成40欧的?

回复本条

    

hapn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-11-30 10:32:00
598楼
变频调速系统以其优越于直流传动的特点,在很多场合中都被作为首选的传动方案,现代变频调速基本都采用16位或32位单片机作为控制核心

,从而实现全数字化控制,调速性能与直流调速基本相近,但使用[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]时,其维护工作要比直流

复杂,一旦发生故障,企业的普通电气人员就很难处理,这里就[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]常见的故障分析一下故障产

生的

 
      目前人们所说的交流调速系统,主要指电子式电力变换器对交流电动机的变频调速系统。变频调速系统以其优越于直流传动的特点,在

很多场合中都被作为首选的传动方案,现代变频调速基本都采用16位或32位单片机作为控制核心,从而实现全数字化控制,调速性能与直流调

速基本相近,但使用[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]时,其维护工作要比直流复杂,一旦发生故障,企业的普通电气人员就

很难处理,这里就[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]常见的故障分析一下故障产生的原因及处理方法。
   
   一、参数设置类故障
   
   常用[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]在使用中,是否能满足传动系统的要求,[b][url=http://www.hapn.com]变频器

[/url][/b]的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,会导致[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]不能正常工作。
   
   1、参数设置
   
   常用[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b],一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫工厂值。在这些参

数值的情况下,用户能以面板操作方式正常运行的,但以面板操作并不满足大多数传动系统的要求。所以,用户在正确使用[b]

[url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]之前,要对[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]参数时从以下几个方面进行:
   
   (1)确认电机参数,[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些

参数可以从电机铭牌中直接得到。
   
   (2)[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]采取的控制方式,即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后

,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
   
   (3)设定[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]的启动方式,一般[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]在出厂

时设定从面板启动,用户可以根据实际情况选择启动方式,可以用面板、外部端子、通讯方式等几种。
   
   (4)给定信号的选择,一般[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]的频率给定也可以有多种方式,面板给定、外部给定、外

部电压或电流给定、通讯方式给定,当然对于[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]的频率给定也可以是这几种方式的一种或几种

方式之和。正确设置以上参数之后,[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]基本上能正常工作,如要获得更好的控制效果则只能根

据实际情况修改相关参数。
   
   2、参数设置类故障的处理
   
   一旦发生了参数设置类故障后,[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]都不能正常运行,一般可根据说明书进行修改参数。如

果以上不行,最好是能够把所有参数恢复出厂值,然后按上述步骤重新设置,对于每一个公司的[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url]

[/b]其参数恢复方式也不相同。
   
   二、过压类故障
   
   [b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]的过电压集中表现在直流母线的支流电压上。正常情况下,[b]

[url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]直流电为三相全波整流后的平均值。若以380V线电压计算,则平均直流电压Ud= 1.35 U线=513V

。在过电压发生时,直流母线的储能电容将被充电,当电压上至760V左右时,[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]过电压保护动

作。因此,[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]来说,都有一个正常的工作电压范围,当电压超过这个范围时很可能损坏[b]

[url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b],常见的过电压有两类。
   
   1、输入交流电源过压
   
   这种情况是指输入电压超过正常范围,一般发生在节假日负载较轻,电压升高或降低而线路出现故障,此时最好断开电源,检查、处理。
   
   2、发电类过电压
   
   这种情况出现的概率较高,主要是电机的同步转速比实际转速还高,使电动机处于发电状态,而[b][url=http://www.hapn.com]变频器

[/url][/b]又没有安装制动单元,有两起情况可以引起这一故障。
   
   (1)当[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]拖动大惯性负载时,其减速时间设的比较小,在减速过程中,[b]

[url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]输出的速度比较快,而负载靠本身阻力减速比较慢,使负载拖动电动机的转速比[b]

[url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]输出的频率所对应的转速还要高,电动机处于发电状态,而[b][url=http://www.hapn.com]变频

器[/url][/b]没有能量回馈单元,因而[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]支流直流回路电压升高,超出保护值,出现故障,而

纸机中经常发生在干燥部分,处理这种故障可以增加再生制动单元,或者修改[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]参数,把[b]

[url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]减速时间设的长一些。增加再生制动单元功能包括能量消耗型,并联直流母线吸收型、能量回馈

型。能量消耗型在[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]直流回路中并联一个制动电阻,通过检测直流母线电压来控制功率管的通

断。并联直流母线吸收型使用在多电机传动系统,这种系统往往有一台或几台电机经常工作于发电状态,产生再生能量,这些能量通过并联母

线被处于电动状态的电机吸收。能量回馈型的[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]网侧变流器是可逆的,当有再生能量产生时可

逆变流器就将再生能量回馈给电网。
   
   (2)多个电动施动同一个负载时,也可能出现这一故障,主要由于没有负荷分配引起的。以两台电动机拖动一个负载为例,当一台电动

机的实际转速大于另一台电动机的同步转速时,则转速高的电动机相当于原动机,转速低的处于发电状态,引起故障。在纸机经常发生在榨部

及网部,处理时需加负荷分配控制。可以把处于纸机传动速度链分支的[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]特性调节软一些。
   
   三、过流故障
   
   过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]的加减速时间太短、负载发生

突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、

对线路进行检查。如果断开负载[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]还是过流故障,说明[b][url=http://www.hapn.com]变频器

[/url][/b]逆变电路已环,需要更换[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]。
   
   四、过载故障
   
   过载故障包括变频过载和电机器过载。其可能是加速时间太短,直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延

长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]不能拖动该负载,

也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b];如后者则要对生产机

械进行检修。
   
   五、其他故障
   
   1、欠压
   
   说明[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]电源输入部分有问题,需检查后才可以运行。
   
   2、温度过高
   
   如电动机有温度检测装置,检查电动机的散热情况;[b][url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]温度过高,检查[b]

[url=http://www.hapn.com]变频器[/url][/b]的通风情况。

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2007-11-30 11:47:00
599楼
裘工你好,我这还有一台丹佛斯2800,50和55两端子之间电压有将近22V,这是怎么回事,还有裘工你知道他的10V电源采集出在哪吗?急急!谢谢裘工了

回复本条

    

ZSK83013

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2006年11月11日
发表于:2007-12-01 10:27:00
600楼
 裘工你好!欧姆龙3G3RV 37KW 开关电源旁边有了插头(CN13)这个位置有插什么连接线吗?还是空的,我现在有一台机子一直跳低压,想确定一下这个CN13是否有外接什么?谢谢!

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号