   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-27 01:40:00
561楼
gydzx:你好,不好意思我没有丹佛斯VLT2060系列说明书,哪位朋友有不妨提供一下,谢谢了
我这有6台此系列的变频器面板点动操作有输出,.远程怎么接也不行请问如须远程操作该怎样设置?怎样接线?
   有可能参数设置有问题,也就是说当你远控时,你的面板STOP起作用,你要改成不起作用,大概是014号参数(2800是这个参数),你查一下,014=1(STOP有效)改成014=0(面板STOP无效),你试一下

回复本条

    

sunmake

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2007-11-27 09:14:00
562楼
如果不用输出电抗器呢?

回复本条

    

xqcpu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2006年6月29日
发表于:2007-11-27 09:38:00
563楼
请教施耐得ATV31HD11变频器接地故障?接小马达运行几天都正常.上机10小时左右又报接地故障.主板确定OK

回复本条

    

猪尾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2006年12月27日
发表于:2007-11-27 09:48:00
564楼
求美国MAC

回复本条

    

BIANPINQIweixiu _58

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2007年11月18日
发表于:2007-11-27 11:06:00
565楼
富士G92.2KW无显示,有吱吱的响声,就是震荡不起来怎么办,电容换过,变压器初级绕组有电压,我在想五百伏的分压电阻怎么不和正通那。请教什么问题

回复本条

    

王者之师-PRTS

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2007-11-27 13:19:00
566楼
经验啊!太好拉!

回复本条

    

cccz _1

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2007年11月25日
发表于:2007-11-27 15:22:00
567楼
HZZHEE,你好
按理说如果是参数设置有问题的话,我换台同样的一台也会出现一样的故障啊,可是换了后,故障消失.

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-27 21:36:00
568楼
cccz:你好,我是说你的安川626MC5娈频器参数设置有问题

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-27 21:40:00
569楼
sunmake:你好,80米距离不用平波电抗器,你敢试一下吗?已经同你讲了,你的平波电抗器小了

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-27 21:50:00
570楼
xqcpu:你好,施耐得ATV31HD11变频器接地故障?接小马达运行几天都正常.上机10小时左右又报接地故障.主板确定OK
     重点查电流互感器,和驱动电路,把驱动电路的电解电容全换了,可能就好了

回复本条

    

华盛顿 _27

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-11-27 23:25:00
571楼
     裘工,你好
我有台佳灵55KW 上电跳FL,不知从哪方面问题,请指点,谢谢

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-28 01:34:00
572楼
BIANPINQIweixiu:你好,富士G92.2KW无显示,有吱吱的响声,就是震荡不起来,还是开关电源有器件有问题,你细查一下,

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-28 01:37:00
573楼
大家相互尊重,谢谢不要在这上面做广告,不好意思,

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-28 01:45:00
574楼
xiao M:你好,你这种情况我也碰到过,你适当延长加速时间试一下,变频器有的现象是道不清,说不明白的

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2007-11-28 08:55:00
575楼
裘工:你好,富士G11运行时有时有显示有时没,这是怎么回事

回复本条

    

sunmake

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2007-11-28 09:54:00
576楼
HZZHEE:你好!
我目前想了解如果不要输出电抗器温度是会继续升高还是降低,谢谢!

回复本条

    

sunmake

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2007-11-28 10:33:00
577楼
麻烦!谢谢!

回复本条

    

山东济宁工控

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2007年4月19日
发表于:2007-11-28 18:37:00
578楼
裘工:你好,1个75GB的模块用数字表量泄放2极管正常,但是模块确实坏了,请问有什么好的办法可以准确测量,谢谢!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-28 18:39:00
579楼
sunmake:你好,你不用输出电抗器,80米距离,我估计你连电动机都拖不起来,何谈电动机的温度是会继续升高还是降低,是吧,谁都没试过,不用,电流会急剧变化,有可能会损坏变频器

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-28 18:44:00
580楼
冰雨的冷:你好,这种故障很难查,头痛,估计还是开关电源的问题,我这边也有一台VLT2800,同样故障,难搞