变频器维修答疑 点击:445681 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-12-27 21:17:00
761楼
振翅雄鹰:你好,东元S7200吗?我到没碰到过,是东元7200的单相机吗?

回复本条

    

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2007-12-28 11:32:00
762楼
裘工你好!我有一台F540J-5.5KW变频器上电一运行就OC1检查模块,光藕好象是好的,怎么回事,把模块拆下来运行也是OC1,驱动全是3120,静态电压平衡,有点急,!!谢谢

回复本条

    

hubo _32

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-12-29 14:54:00
763楼
裘工你好!提前祝你新年快乐,请教一下 松下DV707系列,原来是空栽的时候没问题,带电机(没拖栽)运行报:THr
然后我恢复了一下出厂值,不带电机运行 OK,于是我就测量驱动电压.然后我在断电,再上电,运行就报 OC-U  说是加速过流,延长加速时间无效. 请问是什么原因!谢谢

回复本条

    

ZSK83013

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2006年11月11日
发表于:2007-12-30 09:34:00
764楼
裘工 :你好又麻烦你了,手上有一台三垦I系55KW的变频器,上电显示AL2(系统异常)不知道是那里的问题?
  
     另外,这种机子有不接电机时有运行信号用运行频率但是就是没有输出电压了也不知是怎么回事!己确定CPU六相控制信号输出波形正常.  谢谢!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-12-30 09:55:00
765楼
wyy_wh:你好,估计是光藕的问题,三菱的一运行就报OC1的大多是A3120的问题

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-12-30 10:03:00
766楼
hubo:你好,你的松下DV707估计还是驱动电路的问题。有可能是模块的老化的问题

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-12-30 10:05:00
767楼
zsk830103:你好,三垦I系55KW的变频器,上电显示AL2(系统异常)不知道是那里的问题?参数恢复出厂值试一下,不行估计是主板的问题

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-12-30 10:06:00
768楼
另外,这种机子有不接电机时有运行信号用运行频率但是就是没有输出电压了也不知是怎么回事!己确定CPU六相控制信号输出波形正常.  
还是主板有问题

回复本条

    

美酒一杯

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 413回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:999
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-12-30 10:31:00
769楼
[color=#FF0000]为了方便新手的故障维修和查找,建议有关于变频器维修手册的朋友们,提供出来共同学习好吗?[/color]

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-12-30 18:26:00
770楼
 美酒一杯的建议很好,我不保修,只要我有的,我一定提供,共同学习,共同提高多好

回复本条

    

weige3092242

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2007年12月20日
发表于:2007-12-31 18:15:00
771楼
裘工您好 :我遇到了M440变频器在低速时,转矩小的问题。变频器、电机都是7.5KW的,开环,V/f控制、快速调试方式设定的参数。

回复本条

    

剑指工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2004年1月21日
发表于:2007-12-31 21:52:00
772楼
裘工你好:你那里有没有松下DV--707的说明书啊,我找了很长时间都没有找到,我们这有几台变频器没有办法调,如有的话发给我一份好吗?
zhbb18713@163.com
不胜感激!

回复本条

    

通益

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:474
  • 注册:2007年5月05日
发表于:2007-12-31 23:16:00
773楼
裘工;您好1新年快乐1

回复本条

    

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4740
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-01-01 09:27:00
774楼
裘工您好 :元旦快乐!谢谢您一直以来的帮助!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-01 10:34:00
775楼
祝大家新年快乐,万事如意,维修技术精益求精,08年多多赚钱!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-01 10:36:00
776楼
chencheng:你好,我有松下DV--707的说明书,就发

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-01 10:36:00
777楼
weige3092242:你好,转矩小的问题?转矩适度提升,转矩提升参数有吗?

回复本条

    

mouse1605

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 110回
  • 年度积分:990
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2008-01-01 15:50:00
778楼
裘工新年好

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2007年6月28日
发表于:2008-01-01 19:41:00
779楼
老师们你们好!                                             我这有一台三菱A700  3.7KW的变频器马达是用的东元3.7KW的
变频器在低频率(5HZ)变频器输出(10.23A  马达额定8A)运行不到2分种就跳过载(CTHM)我把最大动作电流改到了16A这样有没有什么问题啊,如果马达要长期工作在低速的状态有什么其他解决方案啊。我改动作电流上限对变频器马达有什么影响啊  麻烦了哟

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2007年6月28日
发表于:2008-01-01 19:42:00
780楼
李老[color=#808080]师好!                                                 我这有一台三菱A700  3.7KW的变频器马达是用的东元3.7KW的
变频器在低频率(5HZ)变频器输出(10.23A  马达额定8A)运行不到2分种就跳过载(CTHM)我把最大动作电流改到了16A这样有没有什么问题啊,如果马达要长期工作在低速的状[/color]态有什么其他解决方案啊。我改动作电流上限对变频器马达有什么影响啊  麻烦了哟