变频器维修答疑 点击:445681 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



通益

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:474
  • 注册:2007年5月05日
发表于:2008-01-06 23:34:00
821楼
你把板上的c36改大一点看看

回复本条

    

剑指工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2004年1月21日
发表于:2008-01-07 00:32:00
822楼
我看了一下,C36是一个100V1UF的电解电容,我明天去换一下试试,把结果再告诉你。我刚才送上电测了一下,DC是520V,电源的+5V,+15-15V都正常,但是直流母线上的继电器没有吸合,强制让其吸合,没有作用,仍然是显示POFF。

回复本条

    

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4740
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-01-07 11:23:00
823楼
谢谢裘工的提醒,那电抗器是在控制柜里面的,无法看到型号,以前用的是55KW变频器,几个月前变频器坏了,买了台75KW的直接换上了没有更换电抗器,刚上机运行是还没什么动静,这种叫声也是最近几天才出现的!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-07 12:23:00
824楼
 gydzx:你好,75KW的变频器用的是55KW的电抗器,功率当然小了啊,换电抗器吧

回复本条

    

剑指工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2004年1月21日
发表于:2008-01-07 17:58:00
825楼
通益,你好!C36我换过了,问题真得解决了,非常感谢你的帮助!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-07 18:09:00
826楼
是啊,C36(1uf,100V的)是CUVC电容啊,问题真得解决了,是应当感谢通益的帮助!本人也非常感谢业内朋友(高手也好,还是新手也好)到我的论坛上来互相踊跃提问和答疑,大家相互帮助,相互促进,多好!再次谢谢通益!

回复本条

    

现服

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2008-01-07 18:58:00
827楼
裘工您好:看了您的回复给了我很深的启发,谢谢!另外我想再问一个问题增样短接风机,模块上的热敏电阻阻直在常温下是多少?

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年11月24日
发表于:2008-01-07 21:55:00
828楼
  裘工您好:我是个新人。想问台达11KW变频器(给气风机),HZ设36不报OL,38HZ报OL,感谢您的帮助!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-08 01:52:00
829楼
quhua:你好,不清楚你说的“怎样短接风机”什么意思?另模块上的热敏电阻阻直在常温下是多少?我找了个新模块实测了一下为7,5K,不同模块可能有所区别,你实测一下

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-08 01:57:00
830楼
w2954:你好,台达11KW变频器,是鼓风机吗?HZ设36不报OL,38HZ报OL,你的电机接法,是三角,还是星型?还有风门情况,开度?你要把工况说清楚,好吧

回复本条

    

现服

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2008-01-08 15:28:00
831楼
裘工您好:就是一台ABB800-01-0016-3+P901开机24小时报热故障,您教我把三线风机短了试机,所以我想问一下怎样短接,或我把机器发到您这里请您帮我修理一下,因我们没把喔的话客户损失太大,停一下机损失大约要3000元。能否告诉您的地址。另外您这里有没有配件销售。

回复本条

    

现服

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2008-01-08 15:38:00
832楼
裘工您好:我这里还有一台爱默生ev1000有显示无输出,发现TL082C坏了您这里有没有买

回复本条

    

yuxiaomin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2006年5月06日
发表于:2008-01-08 15:56:00
833楼

回复本条

    

yuxiaomin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2006年5月06日
发表于:2008-01-08 15:56:00
834楼
裘工你好:我这有一台三菱F700 55KW变频器拖动6台同步电机,恒速是经常报过电压,这样的问题怎么解决。谢谢!

回复本条

    

山东济宁工控

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2007年4月19日
发表于:2008-01-08 18:16:00
835楼
裘工你好,我前一段时间修好的ABB400,18.5千瓦的变频器刚用了半个月就坏了,是整流模块,IGBT炸了。我换的整流模块,IGBT,A3120和2个电阻。硅脂上了,螺丝也拧紧了,在半个月使用中,频率,电流都很正常,没有发现什么问题,整流模块,IGBT,A3120是采购人员在北京中发一个小私人柜台代买的。这么短时间就坏了,是我没有修好,还是配件的问题,请裘工分析一下,我好向领导有个交代。谢谢。

回复本条

    

山东济宁工控

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2007年4月19日
发表于:2008-01-08 18:39:00
836楼
 裘工你好,再麻烦你一下,可不可以帮我介绍1-2家变频器配件比较放心的做的比较大的公司,你做不做。谢谢。

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-08 20:49:00
837楼
quhua:你好,我估计你的机还是三线风扇的问题,短接三线风扇你可以这样做,在插座底上不是红线插脚的另二只脚直接用焊锡短接,就可以了,目的是把风扇反馈检测回路短接,不要让它把检测信号反馈给CPU去,从而达到排除在长期运行时因三线风扇性能不良而报OH警,没事的,你尽管短接好了,不会烧东西的。如果这样做了,24小时运行后还是要报OH,那就是说明其它还是有问题的,如果还搞不好你同我联系13958171658,裘工,好吧

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-08 20:53:00
838楼
还有你一台台爱默生ev1000有显示无输出,发现TL082C坏了,TL082C是电流检测芯片,用TL084也一样的,我这里有,你给个地址,我送您几片,没关系的,是贴片的吧

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-08 21:01:00
839楼
新手路上:你好,你的ABB我认为你是修好的,如果没修好,不可能用上半个月啊,是吧,估计还是你所购的IGBT和A3120性能上有问题,是旧的吧,这个问题以前我们也碰到过,问题就在所购的器件上。如逆变模块耐压不足,光藕已是老化的,,,,

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-08 21:02:00
840楼
新手路上:你好,你的ABB我认为你是修好的,如果没修好,不可能用上半个月啊,是吧,估计还是你所购的IGBT和A3120性能上有问题,是旧的吧,这个问题以前我们也碰到过,问题就在所购的器件上。如逆变模块耐压不足,光藕已是老化的,,,,

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师