   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-12 01:32:00
881楼
冰雨的冷:你好,M51996AP和IR2233J你可以找李老师买,好吧,还有安川616PC5我只有英文说明书,你要的话我可以发给你,IR2233J,这个芯片资料我也没有,这个芯片是否坏还是比较好判断的,有好多变频器都用这块集成驱动芯片的

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-12 01:57:00
882楼
初来扎道:你好,你的KEB   F5     200KW    运行一段时间就显示  EOP,可能是制动电阻坏了或减速时间设定的太短。制动管好吗?报EOP是停车时报的吗?

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-01-12 09:33:00
883楼
裘工,你好,你说的李老师是不是李春发老师

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-01-12 09:39:00
884楼
还有我那台安川616PC5放一段时间运行时间还长点,之后跳SP1,复位不了,断电在上电运行不到几分钟就跳SP1,这是怎么回事,我这没中文说明书,迷茫啊

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-01-12 15:28:00
885楼
裘工,你好,LG-IS5-7.5KW运行中报GF接地故障,这是怎么回事,请指示

回复本条

    

初来扎道

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:33帖 | 277回
  • 年度积分:142
  • 历史总积分:1241
  • 注册:2005年4月30日
发表于:2008-01-12 15:49:00
886楼
HZZHEE:你好.制动管的好坏凭我现在的仪器和技术不能判断出来.   报EOP是正常生产时报  变频器停止了

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-13 17:02:00
887楼
 冰雨的冷:你好,LG-IS5-7.5KW运行中报GF接地故障,你换一下驱动电路的电解电容,电流互感器

回复本条

    

张红新

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2004年6月25日
发表于:2008-01-13 20:32:00
888楼
老师您好,我是冶金行业的,我厂有几台200千瓦的富士变频器,用在炼铁料车,最近有两台出了问题,一台频繁报过电压故障,查明是电容老化所致,换上了新的(已在仓库放了4年),使用一周后出现了一次停车未减速现象,另一台发生了遛车现象(不报任何故障),不知是不是老化所致,所以我想知道变频器的使用周期一般是多长时间,一便于到期更换,防止事故的再次发生.

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-14 08:25:00
889楼
张红新: 你好,变频器的使用周期一般是7-8年,当然你维护得好,也可以多用几年,你的二台变频器,都要查一下制动回路是否有问题了,制动管,制动电阻是否完好

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-01-14 09:00:00
890楼
裘工你好,看你那有没以下配件。
  三菱一体化模块PS12036
  单相整流模块D15XB80
  制动管2SK2655
  模块P188A1002
  要二手,有的话,请报价,或者发到我的邮箱,lijianfeng_520@126.com,谢谢

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-01-14 09:01:00
891楼

回复本条

    

工控小白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2008年1月14日
发表于:2008-01-14 11:47:00
892楼
您好裘工,我是一名新手现在要调试ABB800变频带制动电阻有什么要注意的么,加了制动电阻需要调那些参数

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-14 12:18:00
893楼
工控小白:你好,变频带制动电阻有什么要注意的么,加了制动电阻需要调那些参数?
应当注意制动开始频率,制动时间,还有制动量(这个往往是百分比数)这些参数,具体你看一下ABB800的参数菜单

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-14 12:20:00
894楼
冰雨的冷:基本上没有你要的东东,你问下李老师有吗?好吧

回复本条

    

cozx50

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2007年11月06日
发表于:2008-01-14 13:33:00
895楼
 裘工  你好
模块正常,上电无显示,把主板上的电容和驱动电路的电容换过后,重新加直流电有显示,并且运转,有频率输出显示,但是U V W 三相输出不平衡,其中U相差别较其他两相较大,
   如下:U260V, V340V ,W350.
   经测量用于驱动的光耦没问题,其分压电阻和供电电容正常,请问对U相再怎么进一步检查,直至找出问题所在?

回复本条

    

张红新

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2004年6月25日
发表于:2008-01-14 21:46:00
896楼
 HZZHEE好,谢谢你的帮助.

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-14 22:30:00
897楼
 丛林小生: 你好,测U V W 三相输出是否平衡,最好用指针式万用表直流档(1000V)测P---U,V,W,N----U,V,W,这六组DC电压,上桥三路,下桥三路是否平衡就一目了然了,你经测量用于驱动的光耦没问题?光藕有些是测不出来的,你的变频器U相不平衡,问题还在U 相的光藕上,你不信你换一下光藕你试一下

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-14 22:32:00
898楼
你把换U 相的光藕后拖电机的结果告诉我,好吧

回复本条

    

hubo _32

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2008-01-16 09:23:00
899楼
裘工  你好  一台EMERSON单相的小机器..继电器反复跳..
我检查了开关电源次级输出都是好的,不知道还哪有问题?也换了2844

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-01-16 11:24:00
900楼
裘工,你好你那有没ATV58F上的电流传感器,还有那个 INTC001108芯片?我的是ATV58FHD23N4。