变频器维修答疑 点击:445267 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



通益

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:474
  • 注册:2007年5月05日
发表于:2008-01-18 10:10:00
921楼
裘工;您好!谢谢您的指导,我的8216驱动电路烧得很厉害,

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-01-18 11:32:00
922楼
裘工,VLT2840缺相检测在哪个部位啊?我看了半天也没看出来,变频器在带3.7KW电机空载时运行到20HZ基本上没问题,有时出现警告4,但超过20HZ来回报ERR4,最后停机,所以我想查一下缺相这一块

回复本条

    

青明山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2007年10月24日
发表于:2008-01-18 17:27:00
923楼
工控楷模!!!
学习您的技术,更尊敬您的人品.

回复本条

    

KJLH

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:54帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:590
  • 注册:2002年8月14日
发表于:2008-01-18 18:06:00
924楼
 裘工;您好!   有一台F500三菱变频器无输出,主板模块已检查都是好的,请给指点一下驱动板上那些元件有可能损坏.(风扇已坏) 谢谢!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-18 18:06:00
925楼
 xhwxhw:你好,施耐德ATV68 C15N4变频器报AR-Fault 1故障,给定电压故障,主板电压给定有问题,查这个回路

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-18 18:14:00
926楼
 嘉友:你好,你已确定主板,模块是好的吗?如确定,这问题有可能在驱动电路光藕A3120上了,六路静态驱动电压正常吗?动态能?

回复本条

    

qjping _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:220
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-01-18 18:54:00
927楼
 裘工:您好!东芝VF-S11-4037PL-WN(2)通电显示“Err7”,有开关电源的那块主板已坏,有东芝VF-S11-4037PL-WN(2)的这块主板吗?

回复本条

    

KJLH

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:54帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:590
  • 注册:2002年8月14日
发表于:2008-01-19 11:49:00
928楼
 裘工:您好!静态电压5v,动态电压没法测量,不插驱动插头,变频器报警。

回复本条

    

KJLH

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:54帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:590
  • 注册:2002年8月14日
发表于:2008-01-19 14:55:00
929楼
    裘工:您好!是否芯片1302H02坏啦?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-19 18:26:00
930楼
 嘉友:你好,先把3120换了再试机,另你仔细的查一下主板同驱动板的排线是否好的,端子是否有脱焊?如果说这些你都确定是好的,那只有换芯片1302H02了,你把查换后试机情况告诉我,好吧

回复本条

    

现服

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2008-01-19 21:40:00
931楼
裘工您好:前天在电话里问的问题就是接机的时候是炸IGBT,更换了IGBT 后,运转到50HZ时报Err4(缺相)我当时一时想不通,给恢复了出厂值不行,更换主控板还是不行,最后还是决定查驱动板,从三相输入插头到IGBT输入端的三根线结果发现有一根在不明显的地方烧断了,连好后运转正常。

回复本条

    

doulihai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2008年1月20日
发表于:2008-01-20 11:04:00
932楼
你好  请大家帮我解决个问题吧   现在一台三肯的30KW不加模块上电可以运行 可是驱动没波形   请问是怎么回事

回复本条

    

doulihai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2008年1月20日
发表于:2008-01-20 11:05:00
933楼

回复本条

    

夏侯羽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年1月19日
发表于:2008-01-20 11:27:00
934楼
请问各位大侠。谁知道用电管理终端对电流互感器(CT)的一二次短路和断路是怎样监测的?会不会出现误差?邮箱;song65917@sina.comQQ;512721349

回复本条

    

gongkongedit

  • 精华:1044帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14115帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2008-01-20 11:29:00
935楼
1

回复本条

    

gongkongedit

  • 精华:1044帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14115帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2008-01-20 11:45:00
936楼
请问大家.东元7200MA输出短路送电但不运行模块怎么会炸呢.

回复本条

    

KJLH

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:54帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:590
  • 注册:2002年8月14日
发表于:2008-01-20 16:08:00
937楼
裘工:您好!现在把3120全换了,情况和原来一样.这样能不能确定就是1302H02坏了?你那里有没有此元件?

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年4月26日
发表于:2008-01-20 22:51:00
938楼
我厂流水线输送升降机采用VLT5000系列变频器,经运行一段时间后,频繁出现接地故障,摇表检查电机电缆及电机均正常.每次需要断电后复位,可正常工作,一直没有查出原因,在经过一段时间使用后,变频器出现有电流输出,但频率无输出.期间个别变频器还出现热敏电阻及过电压故障,在这段时间,采用变频器增加继电器开关,对启动电流及输出频率监控,对电机采用快速抱闸,运行一段时间后,还是会出现这重故障,求各位老师指导.
变频器与PLC之间通讯,有快慢速及正反转4个信号,电机抱闸通过变频器继电开关控制.每次都是在速度转换时容易出现故障报警.

回复本条

    

gongkongedit

  • 精华:1044帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14115帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2008-01-20 23:03:00
939楼
请教您6SE70的F026故障是什么原因?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-01-21 00:01:00
940楼
doulihai:三肯的30KW不加模块上电可以运行 可是驱动没波形 ?
     驱动电压你测了没?也没有吗?静态,动态有区别吗?>

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师