当前位置:
工控论坛
我要发帖
首页
上一页
...
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
...
下一页
尾页
变频器维修答疑
点击:
445267
| 回复:
10550
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
中国氮肥出口大减
·
7月7与安川来“相会”!
·
MCGS和三菱PLC通信稳定性???
·
我已经卧床一个多月了,是出去安装机械手在高速遭遇车祸所致:大家工作都要特别注意啊
·
有积分不能用
·
真相丨手机是靠什么震动的用了这么多年才知道!
·
S7-200CN与S7-200SMART的区别
·
2017王者之狮“鸡”情签到帖!及时更新在线研讨会预告
·
智能人生—一关于碎片化学习,看这一篇就够了!
·
老毛桃一键还原,傻瓜式操作一键轻松备份还原;程序为向导式安装,一键即可实现自动备份或还原系统。
·
没有积分怎么办?
·
变频器:是陈旧的技术,还是未来的幕后英雄?
·
急!欧姆龙CJ1M系列PLC,如何用时间控制变频器。要求时间在组态王中可以自由输入!拜托各位大神了!
·
台达plc与三菱变频器通讯问题
·
难忘初心参赛:不忘初心,砥砺前行
山东济宁工控
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 166回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2007年4月19日
发表于:2007-12-19 18:19:00
701楼
裘工,对不起。打错字了。
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
gydzx
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 2304回
年度积分:0
历史总积分:4740
注册:2007年11月22日
发表于:2007-12-19 20:01:00
702楼
U相的两个模块是一样的,其他两相应该和U相的也一样吧?!
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2007-12-19 22:08:00
703楼
新手路上:你好
1、ABB401变频器有没有过流保护在IGBTBsm75gd120dn2击穿的情况下可以保护整流模块不损坏。 大电流冲击很少有整流模块不损坏的
2、我们是一家纺织企业环境比较恶劣与我们车间电工没有及时清除干净风扇通道的积花有没有直接关系? 没有直接关系
3、这个损坏的二极管是不是稳压的,应该是什么型号或者用什么型号的可以代替? 你可以参照旁边没有损坏的一路来修,也能看得到这只二极管的型号,是不是稳压的也能确定,估计是稳压二极管
4、ABB401变频器在不接入IGBTBsm75gd120dn2的情况下可不可以测驱动电压用数字表待机多少伏开机多少伏
这应当是可以的,触发静态电压,动态电压都应当是测得到的,多少V?上桥各路要一样,下桥各路对N量都要一样,
5、我更换了6个A3120和两个贴片二极管两个1/8瓦15欧姆的贴片电阻,请问还重下桥各路对N量都要一样点注意检查哪些地方?
修驱动电路要静态触发电压上桥各路要一样,下桥各路对N量也都要一样,静态触发电压正常了再上模块,做假负载上DC560V电(最好是可调的)启动看输出是否正常,输出平衡,则撤假负载直接上380V交流电试机,正常就基本OK了
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2007-12-19 22:11:00
704楼
gydzx:你好,U相的两个模块是一样的,不知是否有人动过,没人动过,那么其他两相应该和U相的也一样吧
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
gydzx
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 2304回
年度积分:0
历史总积分:4740
注册:2007年11月22日
发表于:2007-12-19 22:49:00
705楼
应该是没动过的,螺丝都拧的那么紧,而且没有动过的痕迹
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
gydzx
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 2304回
年度积分:0
历史总积分:4740
注册:2007年11月22日
发表于:2007-12-19 23:45:00
706楼
怎样用万用表简单的判断模块的好坏?
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
高兴学习
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 206回
年度积分:0
历史总积分:217
注册:2006年1月03日
发表于:2007-12-20 00:09:00
707楼
老师我是新手,整流后面那个电阻与继电器并接的,它是充电电阻吗?烧毁影响不了模块吧?谢谢.
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
冰雨的冷
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:113帖 | 1386回
年度积分:0
历史总积分:2347
注册:2006年5月31日
发表于:2007-12-20 09:43:00
708楼
好的,裘工,那我换换试试,之后在和你联系。
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
wawlj1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 336回
年度积分:0
历史总积分:538
注册:2007年5月09日
发表于:2007-12-20 11:35:00
709楼
我这有三台松下M1X故障相同.都是上电报L.应该是电压检测电路有问题.可把CPU板的全部芯片都换掉还不行.检测芯片外围的阻容元件也都检查了.请裘工援手.
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
zhaogang _38
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:214
注册:2005年9月28日
发表于:2007-12-20 13:14:00
710楼
问一下三肯SPF7.5KW变频器显示PErr是什么故障??????????
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hubo _32
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 643回
年度积分:0
历史总积分:663
注册:2006年4月26日
发表于:2007-12-20 17:38:00
711楼
hubo:你好,直流母线电压为475V 有点低,你查一下为什么低?直流母线电压偏低,运行当然要报欠压了啊,上电475V是实测值吗?
对,然后就是继电器没有吸合
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2007-12-20 18:52:00
712楼
gydzx:你好,万用表只能初步判断模块的好坏,要进一步判断模块的好坏必须要用耐压表打模块的6只IGBT耐压,用万用表可测模块6只IGBT上的续流二极管的二极管特性,简单的说就是测这6只续流二极管的正向管压降是否正常,当然也可以测正向电阻值是否正常,有否短路的,这只能初步判断模块的好坏
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
huangyoufu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 1083回
年度积分:0
历史总积分:1224
注册:2006年9月23日
发表于:2007-12-20 18:55:00
713楼
hao
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2007-12-20 19:01:00
714楼
高兴学习:你好,整流后面那个电阻与继电器并接的,应当是启动电阻,启动电阻烧毁有好多原因,有开关电源短路引起的,也有烧整流模块的,也有炸逆变模块的,特别是模块上制动IGBT击穿了的,上电就会烧启动电阻,因为制动IGBT击穿了,上电就是短路大电流冲击启动电阻,启动电阻就要冒烟了,你要查一下,要确定是什么原因烧启动电阻的,先查开关电源,,,,,,
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2007-12-20 19:08:00
715楼
lsg1971:你好,松下M1X故障相同.都是上电报L,报L是表示低压。主板靠近右边的3个贴片可能有问题,大概是6562和9331,PC123和TLP579好吗?
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2007-12-20 19:09:00
716楼
lsg1971:实际DC电压是多少?220V机吧?
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2007-12-20 19:19:00
717楼
zhaogang:你好,三肯SPF7.5KW变频器显示PErr这个故障没碰到过,可以向我的朋友王工请教13968126658,是三肯维修专家,好吧
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
高兴学习
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 206回
年度积分:0
历史总积分:217
注册:2006年1月03日
发表于:2007-12-20 20:22:00
718楼
老师你讲的已收到,模块是BSM10GP120,请问哪里有资料下载?
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2007-12-20 21:16:00
719楼
高兴学习:你好,BSM10GP120这个模块是很常见的,你在GOOGLE上也能找到它的资料啊
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
wawlj1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 336回
年度积分:0
历史总积分:538
注册:2007年5月09日
发表于:2007-12-21 01:00:00
720楼
裘工你好:芯片和光藕(您上面说的几个)通过代换证明是好的.是380V机器,DC电压低于460-470V就报低压
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
热门招聘
相关主题
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
...
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
...
下一页
尾页