变频器维修答疑 点击:445681 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



宇然

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2004年6月21日
发表于:2007-11-07 10:06:00
461楼
裘工你好,它偶尔也会跳PR1 TRIP,我想可能是你说的前面一种情况比较多,麻烦请教我怎么更正参数集,多谢了!

回复本条

    

大副 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2007-11-07 10:41:00
462楼
请教个问题,我们有个CT SE23400400的变频器,是3个相同的变频器串联到S7-300的DP接口上的,现在中间一台显示通讯错误,而且它控制的马达老是失速,更换通讯电路板也不行,然后把它换掉就可以了,请问是通讯坏了还是变频器坏了,应该怎么解决?谢谢

回复本条

    

华盛顿 _27

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-11-07 16:00:00
463楼
ATV28机子输入超级密码改功率定义,这个超级密码你知道吧,裘工你好,这个密码我是不知道的,能不能告诉我呢,我QQ:412268626,手机:13959713099

回复本条

    

华盛顿 _27

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-11-07 16:01:00
464楼
台N2带电机不会抖动,我想也是没事的

回复本条

    

华盛顿 _27

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-11-07 16:06:00
465楼
光耦A3140能不能用A3120来代呢,另三个脚的,标Y6C是几伏的稳压管,请裘工指点

回复本条

    

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6150
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-11-07 16:28:00
466楼
确实是精帖,值得版主推荐!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-07 17:48:00
467楼
gdqing:你好,老是烧起动电阻,你换上去的电阻阻值是否对,功率是
      否足够大,还有是否有制动电阻,如有,制动管IGBT是否击
      穿?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-07 18:16:00
468楼
宇然:你好
      你的9322机你可以从相同功率,相同工况的9322机上用面板拷后再下载到这台9322机上,下载:C002=20同时按SHIFT和PRG保存,后,设C003=1同时按SHIFT和PRG保存,再断电,后再上电,你试一下,不知你会否用面板拷贝?还有偶尔也会跳PR1 TRIP,故障情况是一样的,还有两台POSIDYN伺服驱动器,型号是SDS4000的维修的话,维修费怎么收取?我们都是检测后报价,客户同意了我们再维修,你试一下,有问题再交流,好吧

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-07 18:44:00
469楼
大副:你好,你的情况已确定是变频器的问题了,变频器主板通讯有问题啊

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-07 18:49:00
470楼
华盛顿:你好,光耦A3140能不能用A3120来代呢,这个我到没代过,另三个脚的,标Y6C就是6伏的稳压管啊, ATV28机子输入超级密码改功率定义,这个密码我也真的没有啊

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-07 18:50:00
471楼
Y6C我到有,你要我可以给你

回复本条

    

luosheng _52

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2007年11月02日
发表于:2007-11-08 10:15:00
472楼
冰雨的冷:你那台之前是炸过模块的吧?有几个地方坏了会这样,太多了,你还是加我QQ,我给你讲吧286340346

回复本条

    

himoon _95

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2007年11月08日
发表于:2007-11-08 11:02:00
473楼
裘工您好,我是个新手,想请教您ABB上电报A5001是什么故障,都怎么解决?谢谢

回复本条

    

华盛顿 _27

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-11-08 12:02:00
474楼
谢谢 裘工

回复本条

    

qc.han

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2007年8月22日
发表于:2007-11-08 15:08:00
475楼
裘工  你好,我有一台台达VFD037M43A的变频器,驱动部分有三个贴片电阻坏了,分别为DR22,DR24,DR26,请问其阻值是多少?先谢谢了!

回复本条

    

温室效应

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2007-11-08 19:57:00
476楼
你好 裘工 能否给一份西门子变频器的电路原理图 非常感谢

回复本条

    

gongkongedit

  • 精华:1044帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14115帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-11-08 20:04:00
477楼
我有一台F500,11KW通电正常后几秒钟也出现EP24这个故障,一台A500、2.2上电ERR,请主板那个地方有问题了.请问各位怎么解决,谢谢!

回复本条

    

jiesheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 259回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:487
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2007-11-08 20:33:00
478楼
学习了

回复本条

    

tboy _44

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:249
  • 注册:2005年12月29日
发表于:2007-11-08 21:11:00
479楼
是的从中学到不少

回复本条

    

朱扣军

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2007年11月08日
发表于:2007-11-08 22:43:00
480楼
裘工您好!

我公司里有两只坏了的VTL2800变频器

一只一通电就ERR16报警,在网上看到您说:电流检测回路 有问题,特别指出是A7 ,不知道A7是指哪个单元?我有换过模块没有解决问题。模块边上有一个239,我也换过,也没用。

还有一只是显示ERR7报警,是运行过程中出现,如果立即上电复位 ,则工作一会就出现报警,如果放置一段时间再运行,就可以运行时间长一点。不知道是什么故障。一共有13只这样变频器一起工作,只有这个变频有问题。

 

这两天查了很多资料都不能解决问题。请裘工指点一二。感谢!

 

                         