当前位置:
工控论坛
我要发帖
首页
上一页
...
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
...
下一页
尾页
变频器维修答疑
点击:
445681
| 回复:
10550
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
中国氮肥出口大减
·
7月7与安川来“相会”!
·
MCGS和三菱PLC通信稳定性???
·
我已经卧床一个多月了,是出去安装机械手在高速遭遇车祸所致:大家工作都要特别注意啊
·
有积分不能用
·
真相丨手机是靠什么震动的用了这么多年才知道!
·
S7-200CN与S7-200SMART的区别
·
2017王者之狮“鸡”情签到帖!及时更新在线研讨会预告
·
智能人生—一关于碎片化学习,看这一篇就够了!
·
老毛桃一键还原,傻瓜式操作一键轻松备份还原;程序为向导式安装,一键即可实现自动备份或还原系统。
·
没有积分怎么办?
·
变频器:是陈旧的技术,还是未来的幕后英雄?
·
急!欧姆龙CJ1M系列PLC,如何用时间控制变频器。要求时间在组态王中可以自由输入!拜托各位大神了!
·
台达plc与三菱变频器通讯问题
·
难忘初心参赛:不忘初心,砥砺前行
hangzhibo
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:3帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2007年10月26日
发表于:2007-10-30 19:21:00
401楼
一台施耐德ATV3800变频器上电显示 EXCEPT
FFP ERROR
PC=xxxxxxxxxx
求助各位大师 ?
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hangzhibo
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:3帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2007年10月26日
发表于:2007-10-30 19:24:00
402楼
一台施耐德ATV3800变频器上电显示 EXCEPT
FFP ERROR
PC=xxxxxxxxxx
求助各位大师 ?
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hangzhibo
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:3帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2007年10月26日
发表于:2007-10-30 19:27:00
403楼
一台施耐德ATV3800变频器上电显示 EXCEPT
FFP ERROR
PC=xxxxxxxxxx
求助各位大师 ?
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hangzhibo
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:3帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2007年10月26日
发表于:2007-10-30 19:32:00
404楼
一台施耐德ATV3800变频器上电显示 EXCEPT
FFP ERROR
PC=xxxxxxxxxx
求助各位大师 ?
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hangzhibo
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:3帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2007年10月26日
发表于:2007-10-30 19:33:00
405楼
一台施耐德ATV3800变频器上电显示 EXCEPT
FFP ERROR
PC=xxxxxxxxxx
求助各位大师 ?
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
确定
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:55帖 | 103回
年度积分:0
历史总积分:360
注册:2006年12月09日
发表于:2007-10-30 20:22:00
406楼
裘工您好!看到您这么热心,非常想跟您学习,请问您修过芬兰Vacon变频器吗? 两台型号NXS 75KW 的 在去年停运时是好的,今年一开机故障停机故障代码为 7 saturation(饱和跳闸),复位健复位不了,还有两台输出缺相,停运时也是好的。不知是什么原因?请帮忙!
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
确定
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:55帖 | 103回
年度积分:0
历史总积分:360
注册:2006年12月09日
发表于:2007-10-30 20:28:00
407楼
裘工您好!看到您这么热心,非常想跟您学习,请问您修过芬兰Vacon变频器吗? 两台型号NXS 75KW 的 在去年停运时是好的,今年一开机故障停机故障代码为 7 saturation(饱和跳闸),复位健复位不了,还有两台输出缺相,停运时也是好的。不知是什么原因?请帮忙!
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
层
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 651回
年度积分:0
历史总积分:1862
注册:2005年6月12日
发表于:2007-10-30 22:00:00
408楼
看来都是高手啊
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2007-10-30 22:24:00
409楼
WEILI:你好
EVS9326改用一般电机试机,这个调试要改动的参数有很多,你有93的说明书吗?有的话,你就按SSC方式来调,有什么问题你可以打我手机,我来指导你调试,好吧
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2007-10-30 22:30:00
410楼
gdqing:你好,不好意思我手头上没有台达S1。0.4KW 的板子,有
板子的朋友能否告知一下位号是AU2的集成块的型号是什
么?谢谢你
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2007-10-31 00:57:00
411楼
lenghu:你好,芬兰Vacon变频器NXL,7.5KW的修过几台,有所了
解,一台开机显示故障代码为 7 saturation(饱和跳
闸),变频器不用存放久了,板子受潮,有可能有些器件
有问题了,如大电容漏液,电阻变值等,有短路点了,另
二台输出缺相,问题在驱动电路,模块好吗?估计光藕受
潮,或有电阻变值了,哪一路缺相的修哪路啊,这应当好
解决的啊
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
海洋.黎
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2007年10月31日
发表于:2007-10-31 11:40:00
412楼
裘工李好
我有个问题,我有一台普传变频运行中正常停车.然后在开机.怪事就粗来啦,电机居然反转.参数也没变,请问有何问题会这样?
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
海洋.黎
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2007年10月31日
发表于:2007-10-31 11:43:00
413楼
好
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2007-10-31 12:04:00
414楼
海洋.黎:你好
恢复出厂值再试机
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-02 00:28:00
415楼
海洋.黎:你好,你的机问题解决了吗?
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
冰雨的冷
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:113帖 | 1386回
年度积分:0
历史总积分:2347
注册:2006年5月31日
发表于:2007-11-02 11:40:00
416楼
裘工:
你好!
我的富士G11本来逆变是好的,我把拆了下来,驱动角也短接了
,过了几天我在量主回路发现都已经击穿了,这怎么回事啊
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
华盛顿 _27
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 461回
年度积分:0
历史总积分:337
注册:2004年5月26日
发表于:2007-11-02 21:35:00
417楼
裘工:你好,ATV28-7.5KW与2.2KW的CPU板通用吗
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-02 22:28:00
418楼
你好,ATV28-7.5KW与2.2KW的CPU板不通用
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
印度洋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2007年9月12日
发表于:2007-11-03 02:58:00
419楼
裘工;您好.我现在有了LENZE9300的说明书,9325的机器代9322需更改哪些参数,须注意那些方面,
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
华盛顿 _27
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 461回
年度积分:0
历史总积分:337
注册:2004年5月26日
发表于:2007-11-03 08:57:00
420楼
誉强YQ3000上电一会儿(0.75KW220伏)跳OL1,这会是哪方面的出了故障,模块检查是好的,我我把模块装上,与不装一样跳这样的故障,请 裘工指导,谢谢!!
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
热门招聘
相关主题
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
...
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
...
下一页
尾页