楼主
本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
中国氮肥出口大减
·
7月7与安川来“相会”!
·
MCGS和三菱PLC通信稳定性???
·
我已经卧床一个多月了,是出去安装机械手在高速遭遇车祸所致:大家工作都要特别注意啊
·
有积分不能用
·
真相丨手机是靠什么震动的用了这么多年才知道!
·
S7-200CN与S7-200SMART的区别
·
2017王者之狮“鸡”情签到帖!及时更新在线研讨会预告
·
智能人生—一关于碎片化学习,看这一篇就够了!
·
老毛桃一键还原,傻瓜式操作一键轻松备份还原;程序为向导式安装,一键即可实现自动备份或还原系统。
·
没有积分怎么办?
·
变频器:是陈旧的技术,还是未来的幕后英雄?
·
急!欧姆龙CJ1M系列PLC,如何用时间控制变频器。要求时间在组态王中可以自由输入!拜托各位大神了!
·
台达plc与三菱变频器通讯问题
·
难忘初心参赛:不忘初心,砥砺前行
湖湘变频维修
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2005年12月27日
发表于:2007-11-03 10:30:00
421楼
to:gdqing
AU2是TL0741!
AMB-G5跳ERR1,是主板有问题,程序要重写!
我这有台西门子6SE6420-2UD22-2BA0变频器,上电有显示,显示淡,闪,但开关电源各路正常输出,不知何原因了,劳教各位指点!
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
段海洋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2007年8月01日
发表于:2007-11-03 14:05:00
422楼
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
通益
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:72帖 | 292回
年度积分:0
历史总积分:474
注册:2007年5月05日
发表于:2007-11-04 12:52:00
423楼
裘工,您好!先谢谢你了,上次那个丹佛斯VLT5000变频器,现在搞好了,原来是驱动电路有一个小电容漏水引起的。再请教一下LENZE8211RH.2A这厚膜是起什么作用的?
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
紫色诗梦
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 142回
年度积分:0
历史总积分:208
注册:2007年11月01日
发表于:2007-11-04 14:04:00
424楼
学习ing
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
改变频率
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:245
注册:2006年6月24日
发表于:2007-11-04 15:17:00
425楼
我有一台伦茨变频器,上电故障灯亮显示LV,检查DC被拉到只有200多V,开关电源次级输出都偏高很多,供给电源震荡片的这组正常。开关电源变压器 开关管 电容等很多东西都换过,还是不行,请教高手交流一下经验,谢谢·!
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
改变频率
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:245
注册:2006年6月24日
发表于:2007-11-04 15:19:00
426楼
注册:2007年11月04日
发表于:2007-11-04 18:34:00
428楼
师傅.我想问下VFD-V的变频器。电压一切正确,就是带不起电机。
还有一台,也是一样的型号,就是报OFF。师傅,知道请说说。谢谢。。。。
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-05 09:07:00
429楼
通益:你好,LENZE8211RH.2A这厚LENZE8211RH.2A这厚膜是膜是二只
80K限流电阻,一只69欧,20W启动电阻,启动同大电容充电限流
的作用,伦茨大功率的一般有好多块LENZE8211RH.这种厚膜
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-05 09:14:00
430楼
改变频率:你好,你的伦茨变频器,上电故障灯亮显示LV,你的机
是预充电过程没完成,问题还在主电路,重点查陶瓷厚膜
和它外围的器件,你是什么型号的机?我帮你查一下板子
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-05 09:16:00
431楼
gdzyk:你好
矢量下也行啊,但你必须要把电机参数输入,做自整定,但有些机有一个要求,就是你拖的电机要同变频器匹配,不匹配启动后变频器检测到电机电流达不到已设定的比率也会自动封锁输出的,楼主不知你有否做过恢复出厂值试机,恢复出厂值在V/F模式下试机,你试一下
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
改变频率
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:245
注册:2006年6月24日
发表于:2007-11-05 09:54:00
432楼
hzzhee:你好
我的是8214 1.5KW的机器, 陶瓷厚膜已经换了,开始是那4个串着的二极管烧了引起的问题,那部分线路的板子已经烧毁了我用线连起来的!
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:108帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-05 10:01:00
433楼
改变频率:你好,你的连线有问题,板子内部有断线
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
段海洋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2007年8月01日
发表于:2007-11-05 14:16:00
434楼
那位大哥有西门子变频器上的电源板
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
zengfan_600
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2006年5月21日
发表于:2007-11-05 16:12:00
435楼
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
zengfan_600
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2006年5月21日
发表于:2007-11-05 16:24:00
436楼
hzzhee你好!
我想请问您一下,我这有一台爱默生EV1000的变频器。使用在拉丝机作收线电机变频控制。在点动或者启动的情况下,输出的转速有脉动现象(很明显),而且速度一直上不去。请问有那些可能的原因导致此类故障,该如何处理?谢谢!!
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
zengfan_600
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2006年5月21日
发表于:2007-11-05 16:28:00
437楼
hzzhee你好
我想请问您一下,我这现有一台爱默生EV1000变频器用在拉丝机上,作收线电机变频控制用,在启动或者点动的情况下,出现电机转速有脉动的现象(很明显),而且速度一直都上不去。请问导致此类故障的可能原因以及该如何处理。
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
Dekong _1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2006年1月12日
发表于:2007-11-05 18:16:00
438楼
裘工你好!我一台富士G11 15KW变频器已知驱动回路损坏,怎么给功率板单独上电?主回路上是整流和可控硅一起的,板上有R0,T0及P+,N-段子,需要连接哪些连线才能测到电压?请告诉我,谢谢
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
luosheng _52
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2007年11月02日
发表于:2007-11-05 20:46:00
439楼
裘工,您好请问下我有台ACS600在带载运行一段时间后跳SHORT CIRC是什么原因引起的,谢谢!
回复
引用
举报
回复本条
发表回复
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2007年9月17日
发表于:2007-11-05 23:36:00
440楼
裘工:你好,Fuji FRN015G7-2变频器(FRENIC 5000G7系列)出现F0 1.0C1故障代码,因无其手册,不知何故障,请赐教。 谢谢。