变频器维修答疑 点击:445681 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



老朋友1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:692
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2007-10-12 19:45:00
301楼
哪里能买到原装正品的pc923光耦?

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年10月12日
发表于:2007-10-12 22:14:00
302楼
以诚相待 毫无保留 佩服

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-10-13 01:48:00
303楼
杭州电子市场有售,电话:0571-89901186老季,0571-88009139,89901222,13588855788柳小金

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-10-13 01:48:00
304楼
 翔盛化纤:你好
杭州电子市场有售,电话:0571-89901186老季,0571-88009139,899012222,13588855788柳小金

回复本条

    

印度洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2007年9月12日
发表于:2007-10-13 02:50:00
305楼
裘工;您好:    我没有9300的中文资料,请您把需要更改的参数代码及中文说明告诉我,我想从电脑中直接输入试一下,知道您很忙,如果不是很麻烦,还请详细一点解释,谢谢.

回复本条

    

xiao wang _82

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2007-10-13 16:03:00
306楼
 裘工;您好:.问下DANFOSS FC-301  2.2KW报A14 接地故障,模块是刚换上的,不知道是什么原因

回复本条

    

老朋友1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:692
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2007-10-13 19:00:00
307楼
谢谢

回复本条

    

ZSK83013

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2006年11月11日
发表于:2007-10-14 18:12:00
308楼
裘工;您好!又要麻烦你了,丹佛斯VLT6000 75KW 带小电可以用带大电机不能用(带大电机会报低压).我调试它的基板一直测不到它的可控硅触发波形,请问怎样判段它的可控硅是否工作,这种机子的启动过程的工作原理我还搞不明白能否讲解一下?万分感谢!
     zsk830103@163.com    QQ:332807135
           

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-10-16 00:33:00
309楼
 ZSK830103:你好
     这种机子的启动过程的工作原理就是上电后触发电压触发可控硅,可控硅导通后短接启动电阻,大电流往可控硅这边走,  可控硅是否工作,要有触发电压,一般同可控硅触发脚连着的有一只整流二极管,它二端整流电压为6V左右,你量一下这6V电压有吗?有一个触发电路,有电阻,电容,整流二极管等组成,你查一下,这个回路的器件是否有问题,触发电压有了,你再量一下输入输出电压,或测可控硅二端电阻值是否很小了,是,可控硅已导通,如果测出的电阻依旧是启动电阻的数值,可控硅没导通
    我今天修了台日立SJ300,主电路就是用可控硅的,模块为7MBR50SD120,主电路就没接触器的,开关电源工作由辅助电源RO,TO提供电源,同主电路不相关的,主电路电源通过模块上整流桥整流提供DC560V,即PN电压,为逆变提供电压,不知你是否明白了

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-10-16 00:42:00
310楼
印度洋:你好
    不是我不肯讲,是因为要改动的参数很多,你如果没说明书,我很难同你说明白的,你找到93的说明书,同我联系,我一定尽力而为,技术问题没什么好保守的,你可以直接向伦茨上海,北京代表处要,电话号码网上查一下,好吧

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-10-16 00:47:00
311楼
xiao wang:你好
     DANFOSS FC-301这个机子我修得不多,报A14 接地故障, 接地故障原因很多,模块是刚换的,把驱动电路的电解电容全换了,电流互感器也查一下,你试一下

回复本条

    

王愈强

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:736
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2007-10-16 07:13:00
312楼
裘工,你好,我这儿有台湾普传变频器,工作两小时左右后无规律出现黑屏并停机,停5分钟,再启动正常工作两小时左右后又出现相同故障.怀疑是电源后短路,但用电源的地方太多,无从下手,请问首先从哪儿考虑呢?

回复本条

    

ZSK83013

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2006年11月11日
发表于:2007-10-16 09:53:00
313楼
谢谢!裘工!我再去分析一下这个电路.

回复本条

    

丫丫哟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2007-10-16 13:19:00
314楼
     请教裘工:变频器型号:ABB ACS800-01-0040-3,负载电机为15KW,额定电流为29。8A,多功能天车上的行走电机,制动电阻为6KW13R。运行不到两个月时间RINT板就换过三次了,原因是变频器不显示(RINT板电源部分问题,保险也烧了)。换了一台新的变频器用了半个月又出现同样的故障!
    请问裘工:关于这个问题有可能是那些方面的原因造成的?

                   谢谢!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-10-16 13:29:00
315楼
继续飞:你好
     你的变频器进线电源有问题吗?是否有短路或漏电现象?第一步还是查变频器外围的问题

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-10-16 13:42:00
316楼
愈工:你好
      台湾普传变频器,工作两小时左右后无规律出现黑屏并停机,停5分钟,再启动正常工作两小时左右后又出现相同故障.怀疑是电源后短路,但用电源的地方太多,无从下手,请问首先从哪儿考虑呢?
     出现黑屏并停机,首先查一下显示5V电压是否正常,不正常查开关电源,脉冲变压器各路输出电压是否正常?注意一些电解电容是否老化漏电现象,把开关电源的所有电解电容换了,故障可能就解决了,你试一下 

回复本条

    

gdqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2007-10-16 20:37:00
317楼
裘工您好,台达S1 0.4kw黑屏,修好电源后上电显示HPF2请裘工指教.谢谢!

回复本条

    

华盛顿 _27

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2007-10-16 21:34:00
318楼
hzzhee 你好,我有台ECO-30KW的运行升报F231,没有带电机的时,输出有点不平衡,有相相差20伏电压,这要从哪方面来解决,

回复本条

    

一苇2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2006年12月22日
发表于:2007-10-16 22:05:00
319楼
 裘工您好.有几台丹佛斯vlt2900/1.5kw变频停止时直流母线电压稳定在550v运行后电压波动很大最大700v老是报5#7#12#故障.请裘工指教.谢谢

回复本条

    

学狼

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2003年4月13日
发表于:2007-10-17 09:31:00
320楼
裘工你好,
变频器驱动电路中光耦隔离器输出点引入一个输出电压是什么意思?

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师