s7-300+WINCC+以太网 点击:3264 | 回复:19



春华★秋实

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-27 22:40:00
楼主
多个CPU,多台计算机监控,用以太网通讯,怎么做呢?请指点,谢谢!
S7-300编程不用说
1.网络组态怎么做?
2.有几个CPU在WINCC驱动建立几个连接?
3.现场就用交换机把通讯卡和计算机连起来即可吗?



春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-28 08:13:00
1楼
还有,是不是2台或2台以上计算机就需要建立多用户还是客户机? 这样MPI口只下载程序,通讯模块上的口直接连入交换机即可?

三脚猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:180帖 | 1598回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1097
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2007-08-28 08:26:00
2楼
我们单位有你这样的系统
两台电脑装的WINCC5.0,下面两台S7-400,
以太网协议,
忙的没空去了解了解

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-28 08:30:00
3楼
TO  三脚蟾@:
请大致说一下你们的做法,谢谢!!
请大家指点一些,谢谢

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-28 08:37:00
4楼
另外,计算机的IP地址该怎么设置?下面的代理好象也要设置的啊。

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-28 09:19:00
5楼
工业以太网通道单元和TCP/IP通道单元,选哪个?

songzg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:96帖 | 732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1884
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2007-08-28 09:32:00
6楼
?

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-28 09:56:00
7楼
WINCC上有这样一句话:为了组态多台客户机,每台服务器上都需要“WinCC Server”选件。
请问“WinCC Server”选件怎么安装?

小葵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2007年5月18日
发表于:2007-08-28 19:35:00
8楼
有几台服务器,买几套WinCC

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2007-08-28 19:44:00
9楼
300的是MPI与DP,用以太网通讯要加模块,200的是243 .300的没用过,好象343什么的.不过DP比以太网感觉好很多,

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2007-08-28 22:10:00
10楼
多种方式,根据现场情况确定

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-29 10:13:00
11楼
我们电脑的IP格式是:255.255.0.2,可在WINCC建立联结时以太网的地址格式是 08 00 06 01 00 00。这个怎么办呢?

coboy

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1166
  • 注册:2005年1月12日
发表于:2007-08-29 13:21:00
12楼
1、有几个控制站和操作站,就在网络组态里加几个,注意它们之间要相互建立连接。(不知道你是要相互监视,还是每个操作站只监视一个控制站?我的建议是前者)
2、可以这么说,单都是通过以太网通讯。
3、OK!

飘H900

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:314
  • 注册:2006年4月10日
发表于:2007-08-29 13:40:00
13楼
WINCC有两种做法,一是单项目系统(每个监控站均一样);二是多项目B/S就构(SERVER AND CLIENT)。所有CPU和计算机建立LAN。如果是一的话,每台计算机与每个CPU建立连接;如果是二,只要SERVER与每个CPU建立连接就可。如果CPU之间还要互相通讯,还得建立相应的连接。OK....

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-09-03 19:37:00
14楼
把问题归纳一下:多个CPU、以太网通讯
1、计算机的IP地址该怎么设置?下面的代理也要设置?
2、我们电脑的IP格式是:255.255.0.2,可在WINCC建立联结时以太网的地址格式是 08 00 06 01 00 00。这个怎么办呢?255.255.0.0相当于25 52 55 00 00 02?
3、WINCC上有这样一句话:为了组态多台客户机,每台服务器上都需要“WinCC Server”选件。 请问“WinCC Server”选件是什么?怎么安装?
4、若CPU之间需要读取数据,需要编程吗?
5、如果一台计算机作为服务器,其他计算机安装WINCC后直接接到交换机就可以?

飘H900

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:314
  • 注册:2006年4月10日
发表于:2007-09-04 13:40:00
15楼
08 00 06 01 00 00是CP的MAC地址(相当于网卡地址)厂家出厂已固定,不可变;255.255.0.2是IP地址,是可以设置的。安装WINCC是自选项中选择WinCC Server,需要对应的授权。CPU之间需要读取数据,当然需要编程。服务器与客户端组成局域网就行了。好好看看西门子的资料就OK了。

beichen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 804回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3665
  • 注册:2007年7月02日
发表于:2007-09-04 15:25:00
16楼
德国赫优讯HILSCHER,提供netLINK网关可以通过企业内部以太网,实现多PLC和多上位机的系统:
详情可登陆:[url=www.beichen-automation.com]www.beichen-automation.com[/url] 或致电,无锡北辰自动化,0510-85166823

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2007-09-04 20:11:00
17楼
有多种方式可以联网的,PROFBUS,OPC,都可以

木影

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2007年7月15日
发表于:2007-09-04 20:37:00
18楼
可以回答你第一个问题:
你的机子的IP是普通以太网的IP,而你wincc建立联接时,你是建立的工业以太的联接方式,你用普通以太网建立联接就行了,也就是说你在建立变量联接时在TCP/IP下面建立,不要在industrial ethernet下建立变量联接就行了

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-09-05 18:31:00
19楼
TO 飘H900: 
首先感谢你的帮助。另外,以太网中的设备不是可以互相读数据吗?为什么CPU中还要编程?象PROFIBUS网络,一主多从CPU就不需要编程啊。我对网络知识太少了,书看了不少,就是不理解...

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师