185的电缆(三芯)载流量是多少



A619415916

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年7月25日
发表于:2009-07-25 11:42:59
41楼
回复内容:
对:hukaihong 关于实际用起来又是另外一回事了,我们厂做钢结构的,120平方一路上的电流一般都在400安培左右,而且是长时间工作,五年了,电缆温度也就六七十度,这又做合解释?? 内容的回复:
这个要看使用环境、负载情况、工艺要求而定呀

A619415916

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年7月25日
发表于:2009-07-25 11:48:15
42楼
回复内容:
对:Wang-fei 关于兄弟这个就要多看看设计院的了
我们470A的用户使用双185的呢
内容的回复:


这个按我思路和经验余量太大了吧

A619415916

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年7月25日
发表于:2009-07-25 11:51:09
43楼
请问朋友   35KV 电缆附件哪个国内厂家质量过关

漏电马达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2009-07-26 14:12:50
44楼
你自己笨啊!买之前怎么不在这个论坛上面发个贴,问一下?

郑崔超娜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年9月13日
发表于:2010-09-13 10:00:15
45楼
贵州纳雍电厂的引风机用的是185的三芯铝电缆,汗!中电投养了一群猪。

在寻找自己

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 532回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1056
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2010-09-13 10:17:28
46楼
引用hukaihong 的回复内容:实际用起来又是另外一回事了,我们厂做钢结构的,120平方一路上的电流一般都在400安培左右,而且是长时间工作,五年了,电缆温度也就六七十度,这又做合解释??



120MM 280左右是安全载流量 保证你不发热   你400发热那是正常 那是你的电缆买的早 大厂买的质量过关 不然就着火了

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2010-09-25 16:47:55
47楼
350A应该没为题。。。。。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-09-25 21:56:25
48楼
185×2=370A

qianhong5166

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2010年10月01日
发表于:2010-10-03 09:33:12
49楼

这个确实没有很准确的算法,因为考虑余量还有考虑线材质量。一般也就是取2

小弟新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1125
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2010-10-03 11:15:48
50楼
哥们,怎么算你都选下了,下次不要给他们省钱,捡粗的来。

老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2010-10-03 11:52:25
51楼
电缆质量好坏差老了,楼主的电缆质量可能有问题。185平方质量好的电缆,在一般环境下带470A电流是可以的,谐波分量大的除外。

老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2010-10-03 11:56:25
52楼
晕,误将newchp当作楼主了。

1981wu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:670
  • 注册:2010年7月17日
发表于:2010-10-03 19:33:05
53楼
我相信电缆质量影响也很大我厂一次用2.5平方电缆为3KW的变压器油泵供电居然发热十分严重

martinyan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:329
  • 注册:2007年10月24日
发表于:2010-10-10 14:19:36
54楼

给你个口诀吧,

10下5 ,(10平方以下的电缆载流量按每平方5A电流计算)

百上2,  (大于100平方的电缆按每平方2A电流计算)

25,35 四三界。(25平方以下的电缆载流按4A计算,大于35平方的按3A计算)

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2010-10-14 18:46:39
55楼

引用410403 的回复内容:还有穿管的话要乘0.8
高温环境要乘以0.9



穿管温度八九折                   

cwl980530

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2009年6月09日
发表于:2010-10-14 20:20:27
56楼

放电缆是要留有余量的,一般留有百分之三十左右的余量。一百平方以上的电缆,单芯线载流量计算按照每平方毫米2A来算,多芯线的载流量少一些,这有手册可查询的,还有根据要现场环境要求和距离的长短,来选择电缆的截面积。

wanghaibing0285

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2008年11月16日
发表于:2011-11-07 09:25:04
57楼

如果是厂区内的宿舍楼用电,Pe=75KW    Kx=0.8  cosX=0.85  Ijs=107A 以上参数配电箱子3个,我要选电缆选多大的电缆?

poorfatman

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年11月20日
发表于:2012-07-24 11:38:46
58楼
兄弟,好心办坏事了吧,想着省钱,但千万不要把自己绕进去