185的电缆(三芯)载流量是多少



xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2007-08-23 13:28:00
1楼
vv电缆323A,yjv电缆400A

通信与实验

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1354
  • 注册:2003年6月08日
发表于:2007-08-23 16:15:00
2楼
我为公司买了根VV185电缆,当电流为470A时,严重发热,被公司领导很批了一顿,并认为我在购电缆时拿了不少回扣,由于此事我在06年工资少拿2W,遇到一个不讲理的MBA且在国外涂过金的总经理真是一点办法都没有
说实话,在此次购电缆中,我只接过供应商的一支烟而已,而我又不会抽烟,对我来说,一支烟的价格是2万

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2007-08-23 17:06:00
3楼
大电缆我选1平方2A

性感电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1654
  • 注册:2004年11月08日
发表于:2007-08-23 18:50:00
4楼
185的电缆过470A电流确实不行,电缆的选择尽量留有余量,特别是给公司的时候,不然到时候出力不落好

Wang-fei

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:108帖 | 775回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1720
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2007-08-24 09:13:00
5楼
兄弟这个就要多看看设计院的了
我们470A的用户使用双185的呢

刘方

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1092
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2007-08-24 09:17:00
6楼
按每平方1.5安好一点。安全第一

周田人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 591回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:879
  • 注册:2006年7月12日
发表于:2007-08-24 10:07:00
7楼
185的电缆350A 以下使用。

雷飞龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2007-08-24 16:32:00
8楼
应该是360A吧

小吹说事

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2007年8月12日
发表于:2007-08-24 19:46:00
9楼
500V及以下橡皮绝缘电线空气中敷设,长期连续100%负载下的载流量(A)
185MM2   +25度  540
         +30度  505
         +35度  467
         +40度  427
  注: 1 电线型号:BX BXR BBX BXF
       2 线芯允许工作温度:+65度
      
        3 周围环境温度:+25度 +30度 +35度 +40度




田鹏程

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2007年3月12日
发表于:2007-08-24 20:21:00
10楼
322A,电工法规定.

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2007-08-24 21:28:00
11楼
还有  电工法?

青春飞扬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2007年2月08日
发表于:2007-08-25 19:03:00
12楼
[color=#FF0000]不骂你骂谁呢?不冤呀[/color]

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2007-08-26 15:25:00
13楼
看情况了

zjzxm

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2007-08-26 15:55:00
14楼
350A,穿管或温度(+25)打八九折.

赵chuan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2007年4月15日
发表于:2007-08-26 19:45:00
15楼
300A左右

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2007-08-26 20:16:00
16楼
通信与实验:你185的也到了470A,电流太大了,怪不得领导批你。如果真的要选电缆的话,还要考虑好多的因素。比如电缆运行环境,电缆的敷设环境,电缆的距离,电压损失等。一般按照2A/MM2,应该没有什么问题,保守点,应付车间天天变化的环境,说不好哪天又突然给你加个大功率设备也难说。

高云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2006年10月08日
发表于:2007-08-26 20:49:00
17楼
我认为如果是车间的动力柜最好大点。185电缆470A的电流有点大了。

410403

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2007年11月02日
发表于:2007-11-14 13:27:00
18楼
我是这样选的1.5平方至10平方的按每平方5A
16至25每平方按4A
35至50每平方3A
70至95每平方2.5A
120及以上每平方2A

410403

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2007年11月02日
发表于:2007-11-14 13:30:00
19楼
还有穿管的话要乘0.8
高温环境要乘以0.9

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2007-11-14 14:54:00
20楼
480A必须要两根185,VV型的,自助资料库有电缆选型专家软件,很好用