185的电缆(三芯)载流量是多少



HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2007-11-14 15:05:00
21楼
看来楼主这个亏吃得有点太大了

zhanhf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年1月02日
发表于:2009-01-21 19:58:50
22楼
185平方的安全期间可考虑取320个余量,因为万一以后要增加设备呢。

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2009-01-22 12:18:36
23楼
引用HBZYCS 的回复内容:480A必须要两根185,VV型的,自助资料库有电缆选型专家软件,很好用



朋友,我在自助资料库中没有搜索到:电缆选型专家软件,你所说的这个软件全称是??或给个链接...

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2009-01-22 15:34:53
24楼

按厂家资料选择,不能想当然。

3*185电缆

VV 电 缆:空气中329A   地下346 A

VV22 电缆:空气中328A 地下337 A

YJV-0.6/1KV 电 缆:空气中415A 地下418 A

电缆规格很多,根据厂家资料吧。

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2009-01-22 15:36:53
25楼
对了,还要考虑温度修正系数、电动机工作接电持续率修正系数、穿管等因数。

qinyk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年9月13日
发表于:2009-01-22 15:48:31
26楼

单芯软电缆185平方载流量470A,多芯电缆185平方不大于300A,具体可查手册,给领导扣奖金应该

参与者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2007年3月05日
发表于:2009-01-22 16:13:28
27楼

学习啊!

电缆发热很正常,但看发热到什么程度啊!

要不你还敢用

2008chenrui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2009年1月23日
发表于:2009-01-23 10:45:11
28楼
考虑到温度修正系数、敷设等因数,185的电缆绝对应低于300A。

1113

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2009-01-23 10:50:34
29楼

俺一般铝185线按230个电流算的,必须要留余量,要考虑到温度还有导线的质量

weixp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-01-23 15:10:49
30楼
300A~350A应该是没问题的,我们单位的设备上就这么用的。

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2009-01-23 15:22:21
31楼
电缆的安全载流量是无法估算的,只有查表上网查查。小电机可以估算一下,一般铜线三相1平方8A估算,大于16KW的电动机不要再去估算了,算出来的不好用。平方载流量不是线性的。

lly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 907回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1633
  • 注册:2004年8月23日
发表于:2009-01-23 16:52:09
32楼
责任不在采购,在设计人员。

mmwxs007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年5月05日
发表于:2009-05-05 12:49:09
33楼
我看了半天,大家给的数据都不一样,有没有一个标准的算法啊??

cos_121

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2009年2月03日
发表于:2009-05-05 13:31:20
34楼

是啊,大中国没有一个明确的规定吗,对这个普遍的基础的电气问题??????????????????????????????高人现身

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2009-05-05 13:40:33
35楼
1个平方2A应该没问题。

我为机狂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:400
  • 注册:2005年9月07日
发表于:2009-05-05 14:07:47
36楼

按口诀计算是370A,实际应小一点,一般条件下,350A应该没有问题的...

 

hukaihong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2009年1月03日
发表于:2009-05-05 17:55:38
37楼
实际用起来又是另外一回事了,我们厂做钢结构的,120平方一路上的电流一般都在400安培左右,而且是长时间工作,五年了,电缆温度也就六七十度,这又做合解释??

yitonglxd

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2009-05-05 19:02:58
38楼

起码2VV150mm2,钢结构公司可能400A电流没有连续性,因此没有问题。

浪子传奇

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 273回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2009年2月28日
发表于:2009-05-05 19:07:44
39楼
算得370A,选350A,没有问题的。

梦工厂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年3月15日
发表于:2009-05-05 21:26:35
40楼
哪里有具体标准的规定