樓主的電路圖很有意思,我們一個一個說吧!
1、設備外殼是三相四線制的設備接零,在零線N進入設備的入口接零,這是對的。但是如果採取獨立接地更合適!
2、我們先不考慮接零是否合適的問題,至少從原理上不能算錯。第二個要考慮的是漏電開關的位置。漏電開關的出線火線和零線的電流應該相等,如果不等,那麼漏電開關就要跳。根據這個原理M1地線如果接設備外殼,如果接地線有電流,因為零線在漏電開關前,漏電開關的火線電流和經過漏電開關的零線電流就不等了,漏電開關跳。但是M2因為經過了隔離變壓器,電源回路並不在漏電開關的電源回路內。M2外殼如果接設備外殼,發生漏電,也不會使漏電開關跳。因為M2通過隔離變壓器供電,本身就是一種保護,即使外殼有電觸及也不會有危險,所以M2不需要接地。所以M1接地與設備外殼相連有漏電保護和接零保護。。但是M2不需要接地。
引用 煙雨朦朦 的回复内容:回复内容:对:学习践行关于谢谢大家的回复. 大部分是在说M2不接地.那么M2如果发生漏电怎么办呢?这个也是很危险的啊!这种情况下,怎么做M2的漏电保护呢.再者,如果M2是直接装在机架上的,这样安装反而要做好外壳的绝缘了吗?烦请大家帮忙,不胜感激.内容的回复:M2採用了隔離變壓器,就不能接地也不需接地。我們人是站在大地上的,如果不用隔離變壓器,機器外殼如果沒有接地一旦漏電,那麼由於電源在變壓器側接地,人體如果接觸漏電機器等於電源直接加在人體之上。但是由於採取了隔離變壓器,電源任一側接觸和人體不能構成電流回路,也就沒有觸電危險。隔離本身也是一種安全保護措施。在許多情況下比接地更安全。這裡不能接地。但是如果M1不接機器外殼漏電保護就失去意義。
谢谢老师的回答.我还有一个问题,需要请教.
"由於採取了隔離變壓器,電源任一側接觸和人體不能構成電流回路,也就沒有觸電危險"
前面容易理解.但没有构成触电危险-----是否可以理解为穿着绝缘胶鞋,单手摸220V火线?
我觉得还是有危险的.如果一个手正好碰到M2外壳,另一个手碰到机器外壳,这个时候还是构成回路啦.(这里说的可能有点问题,不是"回路" 是大地是0电位,但M2外壳非0 电位,这个压差存在形成的 "电子的定向移动"---形成电流.)
这个情况现实中还是比较容易发生的.
我这么理解有没有错误啊.