当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
运动控制
我要发帖
两台设备线速度同步问题
点击:
1838
| 回复:
8
ly1026
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 112回
年度积分:0
历史总积分:390
注册:2003年7月20日
发表于:2007-08-13 14:11:00
楼主
请教各位:
我有两台不同的旋转设备需要连接起来,必须保证连接部分的线速度相同,每台设备都是由一台SEW伺服电机驱动,请问这两个伺服电机应该如何控制?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
whisper
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 98回
年度积分:3
历史总积分:114
注册:2007年8月16日
发表于:2007-08-13 14:29:00
1楼
线速度同步很容易实现啊
回复
引用
举报
ly1026
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 112回
年度积分:0
历史总积分:390
注册:2003年7月20日
发表于:2007-08-13 15:39:00
2楼
说句话是很简单
回复
引用
举报
波恩
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:203帖 | 11028回
年度积分:0
历史总积分:36300
注册:2003年6月12日
发表于:2007-08-13 15:54:00
3楼
看同步要求,只要两台设备间无须虚拟啮合关系,实现起来不会太难!
回复
引用
举报
刘岩利
关注
私信
[版主]
精华:2帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 8239回
年度积分:397
历史总积分:28760
注册:2005年3月09日
发表于:2007-08-13 19:06:00
4楼
考虑如何实现同步,首先要问清楚,允许多大程度的不同步。有了要求,采有考虑的基础。
回复
引用
举报
电工A
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:80帖 | 985回
年度积分:0
历史总积分:1414
注册:2001年12月17日
发表于:2007-08-13 23:53:00
5楼
允许偏差1u,估计没法完成,十几厘米,PLC加变频器加编码器也可完成
回复
引用
举报
ly1026
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 112回
年度积分:0
历史总积分:390
注册:2003年7月20日
发表于:2007-08-15 09:07:00
6楼
两台机器是工位连接,类似于两个星轮盘,盘口必须一一对应
回复
引用
举报
波恩
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:203帖 | 11028回
年度积分:0
历史总积分:36300
注册:2003年6月12日
发表于:2007-08-15 20:12:00
7楼
“工位连接,盘口对应”,感觉应该是间歇运动了,若是,就是有对应关系的点位控制问题,不太涉及严格的同步问题。
回复
引用
举报
七夜
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 248回
年度积分:0
历史总积分:458
注册:2005年2月03日
发表于:2007-08-23 14:17:00
8楼
奇怪,"工位连接,类似于两个星轮盘,盘口必须一一对应"这个很简单啊,而且你用的还是我们的伺服系统,很容易搞定的,你的困惑在那里?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求教:运动控制卡编程
[26895]
搞横切的这么多,早想找机会介...
[15729]
2048PPR的编码器一圈发多少个...
[6477]
再来讨论一下双伺服同步回零...
[6841]
有谁能告诉一下力矩电机的工...
[18268]
永磁同步电机电流闭环控制的...
[9639]
RESOLVER与编码器
[7990]
求教:增量光栅Z信号可否作零...
[6592]
直流伺服电机的国外品牌都有...
[6917]
electronic cam
[5835]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号