发表于:2007-07-19 14:37:00
40楼
To 波恩:
我现在系统的脉冲当量是2丝(0.02mm),算不上是多高的精度,但由于系统的运动模式是点位运动,任何一个轴都在不断做往复运动,而全/半流切换时造成电机微动引入的误差会随机地在累积,误差累积到一定量时,系统将无法保证定位的准确性。该系统需要连续工作,可靠性是第一设计要素,全/半流切换引入的误差严重影响其定位的稳定性。
另外,对快速性的要求只是比较高,其实要求的运动速度仅50mm/s,但其中大量的运动是短距离的,如1mm,因此总是在做快速起/停,所以在保证定位精度的前提下,系统的响应越快越好。