发表于:2007-06-23 09:13:00
楼主
我单位使用一台ABB公司生产的智能旋进涡街流量计测量氢气的流量。使用前经过标定,到目前为止使用了将近1年了,过去一直正常。最近出现了奇怪的问题,问题如下:
首先工艺运行人员反应该仪表指示偏低,经过测算应该为800NM3/H左右,实际显示192NM3/H。我们的仪表技术人员去检查,参数没有被改动过,让工艺打开旁通,仪表回零。不久之后,工艺因设备原因停止生产,重新恢复生产后,该仪表指示恢复正常。可是好景不长,没过一个星期,重新出现指示偏低的情况,示值大约192NM3/H,前后截止阀在可控制范围内变化时仪表示值不变化。
我们的仪表技术人员又去检查,发现一个更为奇怪的问题:我们缓慢打开仪表的旁通阀,仪表的示值变大了!然后接着开大旁通阀,仪表的示值能在变大到一个极限(800NM3/H)之后变小到零。重新慢慢关小旁通阀,又再次出现示值。完全关闭后重新出现指示偏低的情况,示值大约192NM3/H。
我们认为有东西堵在流量计的上游。工艺泄压制后拆下流量计,什么都没有发现!用空气对着试一试仪表正常。重新装上,仪表又可以正常工作了!
这到底是为什么?有没有那位见多识广的同行碰到这样奇怪的问题,分享一下最终解决的办法,为我国的自控行业做些贡献。
对这个问题我有一些见解,但是需要到下个月再作说明,希望有兴趣的朋友到时候看一下。