压力变送器的安装及拆卸方法 点击:1719 | 回复:0



chinazyhs

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:714帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1782
  • 注册:2011年8月10日
发表于:2014-02-27 11:21:55
楼主

  压力变送器是一种常用的压力仪表,在多个行业中都有一定的应用。压力变送器安装的正确才不会让压力接口不能泄露,同时拆卸的正确才会影响下次使用。因此在安装及拆卸压力变送器前应详细的阅读产品样本及其使用说明书。小编在此重复为大家总结如下:

  装压力变送器的安装:

  准备工具:两把活动扳手、一把防爆十字螺丝刀、验漏液。

  1、确认机柜间压力变送器电源已卸载;

  2、确认变送器引压管接头与引压管头部无杂物;

  3、将变送器安装在支架上,用螺丝刀紧固固定螺丝;

  4、用活动扳手连接和固定压力变送器引压管接头;

  5、用防爆十字螺丝刀卸开压力变送器盖板,按端子接线图正确连接信号线;

  6、连通变送器供电电源;

  7、在站控室用HART通讯器进行零点和满度调校;

  8、确认打开压力变送器根部阀和进气阀,关闭放空阀;

  9、用验漏液检查各连接件是否漏气。

  压力变送器的拆卸:

  准备工具:两把活动扳手,一把防爆十字螺丝刀,白胶布、绝缘胶带,检测仪XP3140。

  1、关闭压力变送器根部阀和进气阀,开启放空阀,待检测仪XP3140确认可燃气体放空完毕后关闭放空阀。

  2、确认机柜间压力变送器电源已卸载;

  3、用梅花起子卸开压力变送器盖板,解除信号线,用绝缘胶带保护好信号线及其电缆标号;

  4、用活动扳手拧除变送器引压管接头,并用绝缘胶带妥善保护引压管头部;

  5、拆除变送器固定螺丝,将变送器从支架上取下来

  6、.对变送器清扫表面灰尘,用白胶布作好设备标签贴至变送器表面

  7、变送器送至校验场所并放置2小时以上,待校验。